Qual é a causa das flutuações lentas na pressão de saída dos localizadores de ação simples da série FISHER DVC6000? Como eliminar vazamentos no atuador?

2018-08-16View Original

Thread Content

Qual é a causa das flutuações lentas na pressão de saída dos localizadores de ação simples da série FISHER DVC6000? Como eliminar vazamentos no atuador?
Reply #22018-08-16
Há várias possíveis causas: o braço de feedback está solto, o amplificador não está ajustado corretamente, os parâmetros PID não estão configurados adequadamente, entre outras.
Reply #32018-08-17
Se você operar manualmente e a válvula não se mover, então é porque o manômetro está quebrado, ou então a tela de filtragem no local do manômetro está entupida.
Reply #42018-08-17
Eu não descrevi isso de maneira muito clara. Primeiro, após a estabilização da posição da válvula nas posições de abertura e fechamento, percebeu-se que havia flutuações na posição da válvula; só então se notou que também havia flutuações na pressão. O problema parecia ser algum vazamento em algum lugar. A possibilidade de vazamento no atuador pode ser descartada, pois todas as tubulações foram verificadas e estão bem apertadas. Parece que a possibilidade de vazamento em outros locais, além do local onde fica o posicionador, pode ser descartada. Suspeita-se que haja algum problema com o posicionador. A pressão diminuiu a uma taxa média de 0,1 psi/s. No final, a pressão voltou a subir
Reply #52018-08-17
Amplificador, o IP foi verificado? Pode-se separar e limpar, pois se sujarem, isso também causará flutuações.
Reply #62018-08-17
Primeiro, verifique os vários dados de medição, ajuste os valores, as tabelas... Depois, verifique os problemas no próprio válvula... Vou observar como se faz a inspeção dos problemas no próprio válvula...
Reply #72018-08-17
O anexo não tem os pontos de Fisher? Deixe-os vir verificar.
Reply #82018-08-17
Primeiro, você precisa descartar a possibilidade de flutuações manuais. Se não houver flutuações manuais, há 90% de chance de ser um problema nas configurações do PID. Se houver flutuações temporárias e depois elas desaparecerem, há 90% de chance de o localizador não estar bem ajustado ou de o amplificador de pressão de ar não estar configurado corretamente. Se houver flutuações irregulares e barulhos anormais nos cilindros, é preciso verificar as molas; se isso não funcionar, é necessário substituí-las.
Reply #92018-08-17
Verifique o conversor de IP; já tivemos casos em que a temperatura elevada fez com que o óleo dentro do conversor derretesse, causando flutuações até que ele parasse de funcionar.
Reply #102018-08-17
Como exatamente verificar e limpar isso? Atualmente, não se sabe muito a respeito
Reply #112018-08-17
Estou falando do modo manual; o localizador já foi ajustado, e não há grandes problemas com os parâmetros
Reply #122018-08-28
Desmonte, limpe e aspire os orifícios do IP com ar comprimido, mas não deixe que a junta de vedação se perca.
Reply #132018-08-28
Use água com sabão para verificar se há vazamentos.
Reply #142018-08-30
Se o problema persistir mesmo com controle manual, tente usar um válvula de alívio diferente! Os localizadores Fisher que já encontrei e que apresentaram o problema que você mencionou tinham problemas no válvula de alívio de pressão.
Reply #152018-08-30
Geralmente, pode ser que a válvula piezoelétrica esteja danificada, o que causa problemas no ajuste fino!
Reply #162018-10-17
Ainda é causado pela instabilidade da válvula; se a pressão do gás também variar, é possível que a vazão do regulador de pressão não seja suficiente!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.