Alimentação de ar para válvulas

2018-08-20View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar a todos: ao usar um distribuidor de gás para fornecer o gás, existe algum requisito quanto à distância entre cada ramificação do distribuidor e a válvula? A parte proprietária acha que a distância de 10m pode indicar a necessidade de um fornecimento de gás separado, mas não foram encontradas normas relacionadas a isso.
Reply #22018-08-20
Na norma de fornecimento de gás realmente não há requisitos específicos, mas 10 metros é realmente um pouco longo.
Reply #32018-08-20
A uma distância de 10 metros, o aço inoxidável φ10 é suficiente.
Reply #42018-08-20
Isso depende do diâmetro dos canos que você vai utilizar. Se for como foi mencionado acima, ou seja, φ10, provavelmente será necessário refazer o trabalho, pois as normas não permitem isso.
Reply #52018-08-20
Qual é a norma específica? Parece que as normas de projeto para controle automático em indústrias químicas não mencionam esse aspecto relacionado ao fornecimento de gás
Reply #62018-08-20
Os tubos que saem do distribuidor devem ter pelo menos 1/2” de diâmetro. Eles chegam até a válvula de controle de pressão localizada perto do equipamento. Em seguida, são utilizados 10 tubos para levar o gás até a válvula de filtragem e redução de pressão.
Reply #72018-08-20
Já produzi várias remessas de distribuidores de gás para tratamento de água para clientes, que servem principalmente para controlar válvulas pneumáticas. O diâmetro do tubo principal de entrada parece ser DN20, enquanto o diâmetro dos tubos de saída é aproximadamente DN15. Claro, isso também depende do diâmetro dos seus tubos, da pressão do gás e da faixa de regulação de pressão.
Reply #82018-08-20
O tubo principal do distribuidor de gás é DN25, e os tubos secundários têm diâmetro de Φ8
Reply #92018-08-20
Você quer dizer φ8 para 10 metros? Que tipo de válvula? Do pistão? Ainda é de filme fininho? Há algum problema com o pistão; a quantidade de ar necessária é grande. Seu tubo é muito longo e fino demais
Reply #102018-08-21
Eu tenho tubos de aço inoxidável de φ8 para fornecer ar aos válvulas de controle, a uma distância superior a dez metros. Desde que a fonte de ar do seu equipamento seja estável e limpa, deve funcionar bem!
Reply #112018-08-21
Então você está perdido, nunca trabalhou com design, certo?
Reply #122018-08-22
Primeiro, na minha experiência de uso, uma distância de 10M não é considerada grande; com certeza é possível usá-lo. Só é preciso considerar se a válvula de alimentação com gás requer algum outro tipo de controle em seu funcionamento (abertura ou fechamento rápidos, tamanho do atuador, se o tempo necessário para passar de totalmente aberto a totalmente fechado atende aos requisitos de controle do processo, etc.). Ao mesmo tempo, qual tamanho de tubulação de alimentação de ar deve ser escolhido? Quantas válvulas cada distribuidor pode abastecer? Está bem claro no HG20510. Considerando o que foi mencionado acima, e levando em conta as condições reais dos materiais no local, é necessário fazer uma escolha racional.
Reply #132018-08-22
Eu só tenho um dos canais de distribuição de gás que é um pouco mais longo, 10 metros. Posso modificá-lo para fornecer gás separadamente. É engraçado você falar assim, sem saber nada sobre o assunto. Eu nunca fiz projetos desse tipo, mas você já fez, não é? Que arrogante você é. Fique onde estiver mais fresco.
Reply #142018-08-22
Se a pressão da fonte de gás for suficiente para o funcionamento da válvula de regulação, por exemplo, entre 0,4 e 0,7 MPa, então deve ser suficiente.
Reply #152018-08-22
A norma estipula que o diâmetro mínimo dos tubos do sistema de fornecimento de gás, a montante da válvula esférica de controle de fluxo, deve ser de 1/2 polegada. Isso aqui é simplesmente um erro de design!
Reply #162018-08-22
Vá ver que tamanho têm os tubos que saem do distribuidor de gás. Meus desenhos foram revisados pelas pessoas do escritório de projetos. Além disso, em projetos anteriores também usei distribuidores, inclusive aqueles com mais de 10 m. Os representantes de design no local também não relataram nenhum problema de fluxo insuficiente de ar
Reply #172018-08-22
Essas são as regras estabelecidas. Se você tiver alguma dúvida, procure quem elaborou essas regras. Para criar designs, é preciso conhecer as regras; só assim é possível ter liberdade para criar.
Reply #182018-08-22
Deve ser um tubo de 10M, e do válvula esférica de alimentação de ar até a válvula de filtragem e pressurização, usa-se um tubo de 10, mais ou menos de 1M a 2M
Reply #192018-08-22
O tubo de 1/2” de que você fala não tem problema; todos os tubos que fornecem ar para as válvulas são de 1/2”. Concordo com isso. Mas o que estou falando agora é sobre a saída do distribuidor de ar: nas especificações do produto, a saída é uma válvula esférica com tubo de 1/2”, que pode ser convertido para Φ6 ou Φ8. O tamanho de 1/2” que você menciona corresponde a um tubo de Φ21,3. . Não é que o distribuidor forneça tubos de Φ8
Reply #202018-08-22
Você sempre fala em normas. Agora, tenho nas mãos as normas HG/T 20510-2014 e SH/T 3020-2013, que são normas aplicáveis a setores diferentes no que diz respeito ao fornecimento de gás. Pode me dizer em quais dessas normas se menciona o requisito relativo ao comprimento dos tubos de distribuição do gás?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.