Gostaria de pedir ajuda aos especialistas: atualmente, o GDS exige uma configuração independente. Como é que as fábricas de vocês procedem? Deve-se usar o sistema DCS ou o sistema SIS? Obrigado!
Reply #22018-08-20
Geralmente, criamos um sistema separado: um computador principal, no qual é utilizado o software KingView para se comunicar com o host. O computador principal tem como função registrar os valores em tempo real, permitir a visualização das tendências e armazenar registros de alarmes. Isso é exigido pelos órgãos responsáveis pela segurança e pelo meio ambiente
Reply #32018-08-20
Configuração separada, independente do DCS
Reply #42018-08-20
Você não é o GDS? Use diretamente o sistema GDS. PLC e DCS independentes.
Reply #52018-08-20
Atualmente, a maneira mais econômica ainda é usar o sistema DCS, com controladores independentes, além de uma estação de operação e uma estação de engenharia próprias, o que oferece o melhor custo-benefício.
Reply #62018-08-21
https://mp.wei*n.qq.com/s/spaFWjH_SidKOHBNKmPiFg Nós utilizamos a Kangjisen, devido à certificação SIL. Assim como o SIS, ambos utilizam a mesma empresa, mas são sistemas e controladores independentes
Reply #72019-04-26
Qual é o número do decreto da autoridade de supervisão de segurança mencionado no link?
Reply #82019-04-27
Documento nº 116. O GDS pertence a uma categoria de sistemas SIS. F&G BMS, entre outros, pertencem à categoria de sistemas SIS. Todos podem ser configurados separadamente. Não é possível acessar o sistema DCS. O SIS de que você fala é o sistema de intertravamento de segurança? Se for o caso, os sistemas de alarme para gases inflamáveis e gases tóxicos em caso de incêndio não devem ser integrados aos sistemas SIS, como o ESD.
Reply #92019-04-27
Documento nº 116. O GDS pertence a uma categoria de sistemas SIS. F&G BMS, entre outros, pertencem à categoria de sistemas SIS. Todos podem ser configurados separadamente. Não é possível acessar o sistema DCS. O SIS de que você fala é o sistema de intertravamento de segurança? Se for o caso, os sistemas de alarme para gases inflamáveis e gases tóxicos em caso de incêndio não devem ser integrados aos sistemas SIS, como o ESD.
Reply #102019-08-23
O artigo 116 de 2014, que causou mortes
Reply #112019-08-23
Usa o SIS da Foxboro para gerar o GDS, que é então transmitido para o DCS. A fonte de alimentação UPS do GDS precisa ser configurada separadamente; essa foi a sugestão que acabaram de dar após a inspeção na fábrica.
Reply #122019-08-25
Tudo isso é besteira; basta fazer isso no DCS
Reply #132019-08-26
Nosso sistema GDS aqui é um sistema de controle independente que atende ao padrão SIL2, certificado pela instituição TUV. Se necessário, os sinais podem ser transmitidos por conexões físicas para o sistema SIS, a fim de acionar as ações relacionadas.
Reply #142021-04-20
O sistema GDS não precisa obter certificação SIL. Se o sinal do detector for utilizado no sistema de instrumentação de segurança (SIS), ele deve ser configurado de forma independente, sem poder ser integrado ao sistema GDS.
Reply #152021-04-20
DCS, GDS e SIS são todos configurados de forma independente.
Reply #162021-04-20
Pode-se usar PLC ou DCS; não é obrigatório usar SIS.
Reply #172021-04-21
O custo do SIS é muito alto; eu uso o SIS de forma individual
Reply #182022-07-23
Existe um sistema GDS separado, independente do DCS e do SIS
Reply #192022-09-15
“Geralmente, criamos um sistema separado: um computador principal, utilizando o software KingView, para se comunicar com o controlador. O computador principal tem como função registrar os valores em tempo real, permitir a visualização das tendências e armazenar registros de alarmes. Isso é exigido pelos órgãos responsáveis pela segurança e meio ambiente. Esse plano parece bom, mas será que ele consegue registrar, em tempo real, os sinais de alarme emitidos pelo controlador?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.