Como mostrado na figura acima, a placa identificativa de um transmissor de pressão indica que a faixa de medição do sensor é de -14,7 a 50 PSI, ou seja, de -101 kPa a 350 kPa. A faixa de calibração fornecida pelo fabricante é de 0 a 138 kPa. Já a faixa de medição utilizada pelo usuário (conforme indicado nas tabelas técnicas) é de 0 a 0,01 MPa. Por que o fabricante não calibra toda a faixa de medição do sensor, e sim apenas a faixa de 0 a 138 kPa? Nesse caso, se a faixa de medição for alterada para 0 a 0,2 MPa, embora essa faixa esteja dentro da capacidade do sensor, ainda assim ela não poderá ser utilizada diretamente após a configuração do instrumento. Será que o usuário precisa calibrar a faixa de medição por conta própria?
A faixa de calibração definida pelo fabricante, ou seja, a faixa de calibração na saída da fábrica, geralmente é um requisito solicitado pelo usuário no momento da compra. Ou seja, ao adquirir o transmissor, você indica qual é a faixa de medição desejada. Na verdade, trata-se apenas de uma faixa de calibração; não há necessidade de se preocupar demais com isso. A sua faixa de medição pode ser alterada à vontade, desde que não exceda a capacidade do sensor. Para fazer essas alterações, é preciso usar o dispositivo de controle manual.
Concordo com a opinião do segundo andar; é exatamente assim: desde que fique dentro do alcance de medição do sensor, não há necessidade de realizar nenhuma verificação adicional. Se for um instrumento para projetos novos, o transmissor de pressão deve ter registros de calibração, pois isso diz respeito às questões de aceitação do projeto.