Comprei três instrumentos, todos com interface 485. Como posso me conectar ao DCS por meio da comunicação 485?

2018-08-21View Original

Thread Content

Todos possuem interface 485. Como fazer para se conectar ao DCS por meio da comunicação 485? É preciso saber quais são as condições, etc
Reply #22018-08-21
Se a interface de comunicação do instrumento local for uma porta serial de 9 pinos, e o lado DCS não possuir interface de comunicação, então será necessário adicionar um cartão de comunicação no lado DCS. Além disso, é preciso ter um cabo de comunicação. Em seguida, basta definir o endereço do instrumento e configurar o DCS
Reply #32018-08-21
Como saber onde está o endereço do instrumento? Ou como configurar
Reply #42018-08-21
O endereço do instrumento está no manual; geralmente, esse tipo de instrumento precisa de conexão com um computador para que o endereço de comunicação seja definido.
Reply #52018-08-21
1. Todos os instrumentos são conectados à barramento 485, ou seja, os dois fios utilizados para a comunicação entre os instrumentos são conectados em paralelo.
2. A taxa de transmissão do software de comunicação do computador principal deve ser configurada de modo a corresponder à taxa de transmissão dos instrumentos.
3. Em seguida, o computador principal envia comandos para solicitar os dados, usando o endereço do instrumento correspondente. Pronto!
Reply #62018-08-21
O endereço do instrumento está na etiqueta. Procure lá. Se não houver etiqueta, então você está usando o “dog Diz-se table”. Para lidar com o “dog Diz-se table”, é possível usar endereços, de 001 a 255, e enviar comandos para cada um deles. Você certamente receberá uma resposta, que conterá o número do endereço correspondente. :lol
Reply #72018-08-21
Primeiramente, o sistema DCS precisa ter interfaces adequadas, como suporte a comunicação Modbus ou 485. Se o DCS não possuir essas funcionalidades, pode-se utilizar placas de comunicação compatíveis em um computador ou em cartões adicionais para o DCS. Caso o DCS já ofereça esse suporte, será necessário realizar a configuração nele. Se for necessário adicionar uma placa ao computador, também é preciso pensar em como os dados serão enviados ao DCS
Reply #82018-08-22
Ah, uma pergunta: como é que se pode unir esses três relógios?
Reply #92018-08-22
Basta conectar os fios de comunicação diretamente, sem necessidade de conexão em série
Reply #102018-08-22
. . . . . . . . . . . . . . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.