Como calcular o maior fluxo que um medidor de vazão por diferença de pressão em operação pode medir? Já foi instalado um medidor de vazão por diferença de pressão da marca Anubis, para medição do fluxo de ar. A faixa de medição é de 0 a 9000 Nm3/h, correspondendo a uma diferença de pressão de 0 a 1 kPa. O transmissor de diferença de pressão consegue medir até 2,5 kPa de diferença de pressão. Com base nos dados conhecidos – faixa de medição de 0 a 9000 Nm3/h, correspondente a 0 a 1 kPa – e utilizando a fórmula segundo a qual a vazão é diretamente proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão, obtém-se um coeficiente de proporção de 9000. Ao substituir 2,5 kPa na fórmula, obtém-se que a maior vazão que o transmissor consegue medir é de 14220 Nm3/h. Esso cálculo está correto? Parece que, no processo de cálculo, a situação dos componentes de restrição de fluxo não foi levada em consideração de forma alguma.
O elemento de regulação não necessariamente consegue expandir tanto; é preciso consultar o fabricante do elemento de regulação para saber até que ponto ele pode se expandir.
O transmissor de diferença de pressão consegue medir uma diferença de pressão máxima de 2,5 kPa. Isso não tem relação com a vazão máxima; depende da placa orifical
A faixa de medição é calculada dessa maneira; não se sabe o que acontece quando se ultrapassa essa faixa. O importante é que esse dispositivo não é um dispositivo de regulação padrão. O diâmetro do seu tubo é DN350?
Não sei se estou entendendo corretamente: a faixa de medição do elemento de medição é de 0 a 1, e a faixa definida no seu transmissor é de 0 a 2,5? Aí surge um problema: a faixa de medição do transmissor precisa corresponder à do elemento de restrição de fluxo. O transmissor tem apenas uma função auxiliar, que é medir a diferença de pressão no elemento de restrição e exibir esse valor para você. Quanto à diferença de pressão que ocorre, ela é determinada pelo próprio elemento de restrição. Então, como é que você consegue fazer com que a faixa de medição do fluxo seja 14220? O fluxo máximo é de 9000. Se você medir uma diferença de pressão superior a 1, isso indica que há algum problema com o elemento de regulação que você escolheu
Mesmo considerando como um problema isolado, não representa nenhum desafio. 2,5 kPa é muito baixo. Se substituirmos o transmissor de diferença de pressão por um modelo de 250 kPa, ainda não haverá problema algum. Basta fazer os cálculos usando a fórmula adequada. {:2_32:}
1 kPa é tão baixo assim? Até que valor é possível chegar? Está no manual de cálculos; lá consta o maior fluxo que o Anubis consegue suportar
O método não está correto. Se for um líquido, é possível fazer cálculos, mas com gases é mais complicado
Entrando em contato com o fabricante do elemento de regulação, eles podem calcular isso para você. Eles vão determinar um novo intervalo de medição com base no diâmetro do orifício que você possui
Se a faixa de medição for ampliada, não será possível garantir a precisão; ela poderá ser usada apenas como valor de referência: lol
É possível ampliar um pouco, mas o erro também aumentará. Não há grandes problemas nos cálculos feitos pelo autor do post. Mas, para obter dados precisos, ainda é necessário que o fabricante faça os cálculos ou a calibração. O desgaste da placa de orifícios também aumenta.
E 2,5 KPa, não tem importância; esse é o alcance máximo do transmissor de diferença de pressão. Quando o transmissor de diferença de pressão exibe um valor de diferença de pressão de 1 KPa, isso significa 100%; 9000 representa então a escala máxima. Se a diferença de pressão ultrapassar esse valor, o transmissor de pressão emitirá um alarme.