Peça licença ao motorista veterano. Quais são os usos dessas duas direções reversas?
Reply #22018-08-21
Esta postagem foi editada pela última vez por hfrs em 21/08/2018 às 13h24. Acho que isso é um problema de expressão. O desenho é apenas parte disso. Julgo que a falha foi removida. Também marquei assim no desenho.
Reply #32018-08-21
Seria bom se sua foto tivesse o lado esquerdo, mas está incompleta e difícil de analisar.
Reply #42018-08-21
Este é o quadro completo, a configuração da nova máquina de backup da máquina a hidrogênio
Reply #52018-08-21
Qual é a função de um reversor? Reverter duas vezes não significa que não há transformação?
Reply #62018-08-22
Esta postagem foi editada pela última vez por pcdhacker em 22/08/2018 às 07:27. Após baixa seleção, a direção reversa do AO só deve ser entendida por pessoas que fazem lógica. Depois de compreender a relação lógica real da válvula, não há necessidade de adicionar qualquer direção reversa à configuração. A compreensão reversa em ao é 4-20ma correspondendo a 100-0
Reply #72018-08-22
Esta postagem foi editada pela última vez por hfrs em 22/08/2018 às 14h05. Dei uma olhada nisso e não sei muito sobre o processo, mas acho que o PID abaixo deveria ser um efeito negativo, e a “inversão” após A/M deveria ser cancelada. Eu sou* Costumava fazer isso. Não entendo muito bem por que é feito assim na imagem, mas como o PID tem um efeito positivo, duas inversões mais FO podem garantir que todo o loop seja um feedback negativo. Talvez isso seja feito para que a exibição da posição da válvula seja consistente com o sinal. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.