O medidor de vazão da rua Yokogawa possui indicador no local, mas não há saída de sinal

2018-08-21View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Nuvens na névoa/love em 21/08/2018, às 17:13. O medidor de vazão DY040 da Yokogawa exibe 8 metros cúbicos/hora como valor de leitura. A faixa de medição é de 0 a 30 metros cúbicos/hora. No entanto, não há saída de sinal. A corrente medida é de 1,7 mA, e a tensão é de 23,6 VDC. Qual é o problema?
Reply #22018-08-21
Esta placa deve ser de 4 fios; se você medir 23V, é provável que os fios da corrente de saída estejam conectados de forma invertida. Ou surtos, com a barreira de segurança danificada, o que causa um circuito aberto.
Reply #32018-08-22
Este tópico foi editado pela última vez por 955559 em 22/08/2018, às 13:39.
1. Sintomas do problema: O medidor de vazão de tipo “vortex” não exibe nenhuma informação quando está ligado; o instrumento não emite sinal algum. Possíveis causas do problema: 1) Falta de alimentação para os sensores do instrumento; 2) O fluxo dentro do tubo é muito pequeno ou não há fluxo de fluido algum ; Método de tratamento: 1) Verificar se os cabos dos sensores do instrumento estão em ordem ; 2) Encontre a válvula e abra-a lentamente ; 2. Fenômeno de falha: Não há fluxo de fluido no interior do tubo do medidor de vazão por turbina, mas o sensor ainda emite sinal ; Possíveis falhas: 1) Interferência de frequência de 50Hz devido a um aterramento inadequado no medidor de vazão por venturi ; 2) As vibrações nos tubos onde o medidor de vazão por tipo “vortex” é instalado são excessivas ; 3) O ganho dos sensores do instrumento é alto ; Método de tratamento: 1) Reconectar o instrumento à terra ; 2) Realizar reforço triangular nos tubos e, em seguida, reforçar a área a uma distância de 2D a montante do medidor de vazão de tipo vortex ; 3) Ajuste o ganho do sensor para que atinja um valor adequado ; 3. Fenômenos de falha: A variação nos valores de vazão indicados pelo medidor é bastante grande. Possíveis causas de falha: 1) Vibrações excessivas no tubo em que o medidor de vazão por turbina de vórtices está instalado ; 2) A sensibilidade do medidor de vazão por turbina é ajustada em nível excessivamente alto ; 3) Danos no circuito impresso ; 4) As variações de pressão são significativas ; 5) O corpo gerador de som em forma de vórtice possui aderências ; Método de tratamento: 1) Reforçar o tubo em formato triangular e, em seguida, reforçar a área a uma distância de 2D a montante do medidor de vazão por turbina ; 2) Reduzir a sensibilidade dos instrumentos ; 3))Substituir ; 4) Detectar a pressão e ajustá-la para o valor normal ; 5) Limpeza do elemento gerador de ondas vortex no medidor de vazão por método de vortex ; 4. Fenômenos de falha: O medidor de vazão por turbulência apresenta um erro significativo. Possíveis causas de falha: 1) A distância entre os trechos em linha reta antes e depois do medidor de vazão por turbulência não atende aos requisitos ; 2) As constantes do medidor de vazão de tipo “vortex street” estão configuradas incorretamente ; 3) Acessórios presos à parte superior do corpo gerador de som em forma de vórtice ; Método de resolução 1): Substituir o local de instalação, escolhendo um novo ponto de instalação de acordo com as instruções do manual ; 2) Re-calibrar as constantes do medidor de vazão de tipo “vortex street” ; 3) Limpeza do elemento gerador de ondas de vórtice no medidor de vazão por método de vórtices ;
Reply #42018-08-22
Será que a distância de transmissão é muito grande e a tensão insuficiente?
Reply #52019-12-10
Autor, esse problema foi resolvido depois? Qual é a razão?
Reply #62019-12-11
Os medidores de vazão de tipo “vortex” da Yokogawa são todos do tipo dois fios. Onde você soube que eles são do tipo quatro fios?
Reply #72019-12-11
É muito provável que haja algum ponto no circuito com uma conexão defeituosa, o que faz com que a impedância fique muito alta. Ou há um vazamento de corrente no circuito do instrumento.
Reply #82019-12-14
Foi resolvido? Se resolver, diga qual é a causa do problema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.