Gostaria de obter esclarecimentos sobre transmissão de dados RS485 e RS232. Figura A: No local, são utilizados medidores de vazão tipo turbina da marca Tianxin. Os dados são exibidos por meio de um dispositivo de registro da mesma marca. O microcontrolador PLC recebe as informações pelas portas A e B do dispositivo de registro. Um dos 4 medidores de vazão presentes no local não envia dados; não há resposta alguma quando se tenta se comunicar com ele. Um laptop é conectado às portas RS485 A e B; os cabos estão conectados conforme mostrado na figura. Quando o laptop envia uma solicitação aos medidores de vazão, estes respondem. Qual é esse problema e como resolvê-lo? Figura B: No local, é utilizado um medidor de vazão da marca Aichuang, da Alemanha. Os sinais são transmitidos por meio de conexão RS232; para isso, é utilizada uma placa de conversão RS232-RS485. Ocorrem, às vezes, problemas de não transmissão de dados. Se conectarmos os terminais RX-TX-GND do notebook aos conectores RS232 do dispositivo Aichuang, como mostrado na figura, a transmissão de dados acontecerá normalmente. Qual é a razão disso? Por favor, se for o caso do Diagrama A, seria possível resolver o problema colocando uma resistência de terminação de 120 ohms entre A e B? Obrigado
1. Não é possível se comunicar com este número; quem sabe quais são as razões para isso. . . Envie um grande presente pelo WeChat para o irmão, e ele vai vender o demônio para você. 2. A qualidade do fio deve ser boa. O conversor precisa ser bom. 3. É necessário um resistor de 120Ω. 4. Comunique-se em uma baixa taxa de baudios.
Ajustamos o tempo de atraso da estação para um valor maior. A distância entre os dois PLCs e o DCS é de aproximadamente 100 metros. No início, a configuração da comunicação funcionava normalmente. Depois de algum tempo, um dos PLCs parou de enviar dados. Descobrimos que o tempo de atraso estava definido de maneira diferente. Ao ajustar o tempo de atraso para 200, tudo voltou ao normal (o tempo aumentou)
Não foi encontrado um resistor de 120 ohms; então, foi usado um de 100 ohms. A situação não mudou. Hoje, verifiquei o medidor de vazão na Figura A. Ao consultar o medidor por meio do laptop, a tensão entre A e B aumentou de 0,45 V para cerca de 1 V, e o medidor forneceu os dados correspondentes. Foi feita uma medição da corrente da fonte de 24V no medidor local; a corrente de funcionamento dos outros medidores é de 35 MA, enquanto a corrente deste medidor com defeito é de 40 MA. No início, pensei que era o computador principal que não conseguia suportar o fluxômetro. Agora, parece que há algum problema no módulo de transmissão ou na placa-mãe do fluxômetro. Será que minha análise está correta?
Não sei se está correto. Você pode usar apenas este relógio para fazer a medição. .
O dispositivo que não está funcionando corretamente é o último da série, não é?
Autor, como esse problema foi resolvido depois?:)