Sobre os problemas de comunicação entre RS232 e RS485.

2018-08-25View Original

Thread Content

Gostaria de obter esclarecimentos sobre transmissão de dados RS485 e RS232. Figura A: No local, são utilizados medidores de vazão tipo turbina da marca Tianxin. Os dados são exibidos por meio de um dispositivo de registro da mesma marca. O microcontrolador PLC recebe as informações pelas portas A e B do dispositivo de registro. Um dos 4 medidores de vazão presentes no local não envia dados; não há resposta alguma quando se tenta se comunicar com ele. Um laptop é conectado às portas RS485 A e B; os cabos estão conectados conforme mostrado na figura. Quando o laptop envia uma solicitação aos medidores de vazão, estes respondem. Qual é esse problema e como resolvê-lo? Figura B: No local, é utilizado um medidor de vazão da marca Aichuang, da Alemanha. Os sinais são transmitidos por meio de conexão RS232; para isso, é utilizada uma placa de conversão RS232-RS485. Ocorrem, às vezes, problemas de não transmissão de dados. Se conectarmos os terminais RX-TX-GND do notebook aos conectores RS232 do dispositivo Aichuang, como mostrado na figura, a transmissão de dados acontecerá normalmente. Qual é a razão disso? Por favor, se for o caso do Diagrama A, seria possível resolver o problema colocando uma resistência de terminação de 120 ohms entre A e B? Obrigado
Reply #22018-08-25
1. Não é possível se comunicar com este número; quem sabe quais são as razões para isso. . . Envie um grande presente pelo WeChat para o irmão, e ele vai vender o demônio para você. 2. A qualidade do fio deve ser boa. O conversor precisa ser bom. 3. É necessário um resistor de 120Ω. 4. Comunique-se em uma baixa taxa de baudios.
Reply #32018-08-26
Ajustamos o tempo de atraso da estação para um valor maior. A distância entre os dois PLCs e o DCS é de aproximadamente 100 metros. No início, a configuração da comunicação funcionava normalmente. Depois de algum tempo, um dos PLCs parou de enviar dados. Descobrimos que o tempo de atraso estava definido de maneira diferente. Ao ajustar o tempo de atraso para 200, tudo voltou ao normal (o tempo aumentou)
Reply #42018-08-26
Não foi encontrado um resistor de 120 ohms; então, foi usado um de 100 ohms. A situação não mudou. Hoje, verifiquei o medidor de vazão na Figura A. Ao consultar o medidor por meio do laptop, a tensão entre A e B aumentou de 0,45 V para cerca de 1 V, e o medidor forneceu os dados correspondentes. Foi feita uma medição da corrente da fonte de 24V no medidor local; a corrente de funcionamento dos outros medidores é de 35 MA, enquanto a corrente deste medidor com defeito é de 40 MA. No início, pensei que era o computador principal que não conseguia suportar o fluxômetro. Agora, parece que há algum problema no módulo de transmissão ou na placa-mãe do fluxômetro. Será que minha análise está correta?
Reply #52018-08-26
Não sei se está correto. Você pode usar apenas este relógio para fazer a medição. .
Reply #62018-08-27
O dispositivo que não está funcionando corretamente é o último da série, não é?
Reply #72019-12-09
Autor, como esse problema foi resolvido depois?:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.