O transmissor de pressão absoluta do dispositivo tem uma faixa de medição de 0 a 200 Kpa. Atualmente, ele indica 95 Kpa em relação à pressão atmosférica. Ao usar o controlador manual, percebeu-se que não é possível ajustar o ponto zero para valores mais baixos; o mínimo que se consegue alcançar é o valor zero. Além disso, não há condições no local para criar vácuo e assim ajustar o ponto zero forçadamente. Existe alguma outra solução? Os transmissores de pressão absoluta de outras marcas funcionam da mesma maneira? O modelo utilizado no local é o EJA510A da Yokogawa.
Não permitir a migração? Hum… Deve ser uma estupidez. Esses idiotas se recusam a deixar você fazer o que quer… Mandem o seu cachorro mastim preto para morder ele, para agredi-lo. . Mas o irmão também ficou confuso: você não sabe qual é o ponto zero desse instrumento idiota, nem quanto ele se desviou dos valores corretos. Então, como você vai fazer a transferência?
Não há mais o que fazer. É preciso procurar o fabricante e pedir que ele faça a substituição
Calculado com a pressão atmosférica atual de 100 Kpa
O jeito que você está fazendo está completamente errado. 1. A pressão atmosférica atual é realmente de 100 kPa? Como você ficou sabendo disso? 2. Mesmo que a pressão atmosférica atual seja, por acaso, de 100 kPa, e o medidor mostre 95 kPa, se você ajustar para 5 kPa, ainda estará errado. Porque, na quantidade de desvio de um determinado ponto, existem tanto valores de desvio zero quanto valores de desvio total, além de desvios lineares. Quando se considera como desvio zero aqueles valores que não são zero, então, quando a pressão não está no valor de 100 kPa – por exemplo, quando a pressão está em 30 kPa, 50 kPa, 150 kPa, etc. – os valores medidos pelo instrumento ficam completamente errados. 3. Para corrigir esses erros, é preciso seguir regras; não se pode simplesmente agir de forma arbitrária.
4. Coloque o manômetro na posição vertical e também na posição horizontal, a 90°. Observe quanta diferença há nos valores indicados pelo instrumento nas duas posições. 5. Em medidores de pressão absoluta com um desvio excessivo, o erro na posição de instalação é grande; se não for feita a calibração para zero, torna-se difícil determinar com precisão qual é a exatidão real das medições. 6. Os instrumentos, na fábrica, geralmente são montados verticalmente para calibração. Instalação no local, mantendo a atitude o mais próximo possível daquela na fábrica; assim, o erro de atitude durante a instalação deve ser menor.