Os sensores fixos de gás inflamáveis e tóxicos precisam ser equipados com alarme sonoro e luminoso?

2018-08-27View Original

Thread Content

Os sensores fixos de gás inflamáveis e tóxicos precisam ser equipados com alarme sonoro e luminoso? Que padrões devem ser seguidos?
Reply #22018-08-27
De acordo com a norma GB50493-2009 “Padrões de projeto para detecção e alarme de gases inflamáveis e tóxicos na indústria petroquímica”, é necessário que haja alarmes sonoros e luminosos no local, e os sinais de alarme devem ser encaminhados para a sala de controle ou para o local onde há pessoal de plantão.
Reply #32018-08-27
GB50493-2009 “Normas de projeto para detecção e alarme de gases inflamáveis e tóxicos na indústria petroquímica” – é esse o único padrão existente. Consulte também o documento nº 116
Reply #42018-08-27
Mas a GB50493-2009 não estipula que o sensor deve ter um alarme sonoro e luminoso, certo?
Reply #52018-08-27
Gases tóxicos devem ser levados, enquanto gases inflamáveis podem ser detectados pelo sistema de alarme central.
Reply #62018-08-27
As normas exigem que, em casos que necessitem de alerta imediato, seja feito o reporte no local
Reply #72018-08-27
A sonda pode não vir com alarme, mas é necessário instalar um alarme no local; por favor, leiam atentamente as especificações.
Reply #82019-06-28
Está bem claro no GB50493-2009. Leia com atenção os requisitos do item 3.0.4. Claro, não é obrigatório usar um alarme sonoro e luminoso; pode-se utilizar um alarme sonoro apenas
Reply #92019-06-29
Para garantir a segurança, é necessário que os detectores de gases tóxicos e inflamáveis no local possuam alarmes sonoros e visuais
Reply #102019-06-29
O próprio sensor não vem incluído; é o controlador acoplado ao sensor que dispõe de alarme sonoro e luminoso.
Reply #112019-07-01
O local deve ter um sistema de alarme sonoro e luminoso
Reply #122019-08-18
Aqui também, durante as inspeções de segurança dos últimos dias, o grupo de especialistas nos fez sugestões de melhoria: os sensores de detecção de gases inflamáveis e tóxicos devem contar com alarme sonoro e luminoso. Mesmo os dispositivos de alarme independentes que existem em nossa sala de controle não são suficientes. Mas qual é a norma específica que exige isso? A norma 50493 não menciona a necessidade de alarme sonoro e luminoso nos sensores. Alguém sabe?
Reply #132019-08-19
Não há exigência de que os sensores de alarme para gases inflamáveis e tóxicos devam contar com alertas sonoros e luminosos; consulte as instruções do texto para mais detalhes. Essa é uma solução simples para sistemas de alarme de gases inflamáveis e tóxicos de pequeno porte. Quando o número de pontos de detecção é maior, é recomendável utilizar um sistema de alarme independente no local.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.