Pessoal, nos interruptores de limite das válvulas no local, um conjunto de contatos abertos: um terminal está conectado a 24V+, e o outro terminal a 24V-, certo?
Reply #22018-08-28
Nesse caso, o fechamento do interruptor causa um curto-circuito na fonte de alimentação. Portanto, o interruptor está conectado ao mesmo terminal da fonte de alimentação.
Reply #32018-08-29
Isso depende de para que você vai usá-lo Em PLC, DCS ou em circuitos de controle elétrico?
Reply #42018-08-29
Você é realmente incrível. . . . Deve ser o sinal positivo e o sinal negativo
Reply #52018-08-29
Já disse que se trata de pontos de conexão direta, ou seja, sinal + e sinal -. De onde viria a alimentação? O que você precisa são pontos passivos; conectar no gabinete só vai causar problemas
Reply #62018-08-29
Basta olhar para este diagrama de conexões para entender
Reply #72018-08-29
É esse o circuito do ponto DI do DCS; então, ao passar pelo interruptor de limite no local, não se acaba fazendo um curto-circuito entre 24V+ e 24V-?
Reply #82018-08-29
Este tópico foi editado pela última vez por hxq0374 em 2018-8-29 às 20:08. Você está certo; de fato, foram recebidos 24V e terra. Mas, no ponto de detecção DI do DCS intermediário, há uma bobina de detecção. Isso garante que a fonte de energia não sofra “curto-circuito”. Mas, se você conectar diretamente 24V+ e a terra a esses contatos secos, isso certamente causará um curto-circuito na fonte de alimentação, danificando o conversor de energia ou fazendo com que o disjuntor superior se dispare.
Reply #92018-08-30
Quais são os terminais dos interruptores de limite no local? Você pode usar um multímetro para medi-los e encontrar esse par de pontos. Não há necessidade de tanta complicação. Mesmo que você conecte tudo errado, os circuitos IO do DCS possuem proteção contra curtos-circuito, então não deve haver problemas, desde que não se trate de tensões altas
Reply #102018-08-30
Esta publicação foi editada pela última vez por ssln123 em 30/08/2018, às 09:22. Ver visualização
Reply #112018-08-30
Se for um DCS ou PLC, os interruptores de posição são de tipo contato seco, sendo conectados diretamente às placas do sistema de controle. Não há distinção entre polaridades positiva e negativa. A tensão de referência da placa é geralmente DC24V, e ela possui uma resistência de referência interna.
Reply #122018-08-30
Os dois terminais do interruptor de limite devem ser conectados a +24V ou a -24V. Se forem conectados da maneira que você mencionou, haverá curto-circuito; no mínimo, o fusível se queimará, e, no pior dos casos, o módulo de alimentação ou os instrumentos também serão danificados.
Reply #132018-08-30
Se você fizer essa pergunta, deve haver um relé no cartão, e é possível fazer isso dessa maneira.
Reply #142018-08-31
Dentro não há bobinas, mas sim vários resistores.
Reply #152018-08-31
O que vou dizer a seguir é bem direto; você pode se sentir desconfortável ao lê-lo. Se você tem essa preocupação, não precisa continuar lendo. Sua pergunta não está correta. 24V+, 24V-. De quem são os 24V+ e 24V-? Agora você está explicando que é DCS. Ainda assim, não foi dito tudo. O DI do DCS tem tantos tipos de FTA; se você não mencionar o modelo, quem ousaria garantir que a conexão está correta? Não se pode negar que a grande maioria dos DI FTA aceita apenas contatos secos. Mas também não se pode negar que existem alguns que aceitam apenas nós húmidos; até mesmo há aqueles que aceitam nós húmidos de tipo AC. Tá bom, não vamos brigar mais. Você não acha que deveria verificar qual é o modelo do FTA que vai usar? Se você encontrou o modelo, provavelmente não é preciso fazer perguntas aqui. Está tudo bem explicado no manual, e assim o problema fica resolvido.
Reply #162018-09-01
Este é um conexão ativa; o sinal é carregado eletricamente. Existem também contatos secos que não são carregados eletricamente
Reply #172018-09-01
Já que falamos em contato seco, com certeza é um componente passivo. Se for contato úmido, geralmente se refere a algo ativo.
Reply #182018-09-03
Não vamos discutir mais. O interruptor de curso serve para criar um circuito elétrico, fazendo com que haja corrente em DC24V.
Reply #192018-09-04
Hmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.