HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Falha no transmissor de temperatura

2018-08-29View Original

Thread Content

Por que a temperatura de um transmissor de temperatura integrado do tipo barramento Rosemount oscila? De um valor normal, para outro valor, de volta ao valor normal e, em seguida, novamente para aquele valor – isso acontece várias vezes ao dia.
Reply #22018-08-29
Primeiro, verifique se é um problema com o sensor ou com as mudanças de temperatura
Reply #32018-08-29
Tente usar uma resistência térmica diferente. Geralmente, não há problemas com as variações de temperatura; verifique se há algum problema na conexão dos fios
Reply #42018-08-29
Em maio deste ano, trocamos a temperatura, e tudo ficou bem. Recentemente, surgiram novos problemas. Preocupo-me que seja um problema relacionado à escolha do modelo, mas, após verificação, não há nenhum problema.
Reply #52018-08-29
Certo, obrigado. Desta vez, também pretendo verificar esses aspectos.
Reply #62018-08-29
Você deveria perguntar sobre o funcionamento do processo
Reply #72018-08-30
A variação de temperatura é um fator que influencia tudo. Qual seria o problema na escolha do produto? Pode-se dizer apenas que a qualidade da resistência à variação de temperatura não é boa
Reply #82018-08-30
Isso mesmo, ele está certo. Primeiro, é preciso determinar se o problema está no próprio medidor de temperatura. Depois, verifica-se se é um problema com o sensor. Em seguida, avalia-se se há interferências. Por fim, só resta considerar problemas relacionados ao processo de fabricação
Reply #92018-08-30
É importante eliminar os problemas de interferência e verificar como é o efeito de blindagem do cabo
Reply #102018-08-30
Olhando o gráfico de tendências, a temperatura caiu instantaneamente; provavelmente não se trata de um problema no processo. Normalmente, deveria haver uma tendência de queda.
Reply #112018-08-30
Claro que há opções de escolha: o material, o tipo, a faixa de temperatura, entre outros, todos afetam a vida útil do transmissor.
Reply #122018-08-30
Obrigado, é possível. Vou observar um pouco.
Reply #132018-08-30
Todos esses parâmetros podem afetar a vida útil da variação de temperatura. Fico impressionado mesmo… Que variação de temperatura é essa?
Reply #142018-08-30
Já foi resolvido; entrou água lá dentro.
Reply #152018-08-31
Você está tentando se dar bem neste fórum com respostas tão ruins assim?
Reply #162018-08-31
Ainda cometer um erro tão básico como infiltração de água? Isso deveria ser descartado já na inspeção inicial. Primeiro, é preciso descartar fatores externos como conexão à terra incorreta, terminais soltos e oxidação no sensor de temperatura
Reply #172018-08-31
Sobre esse problema, eu já perguntei no fórum antes de fazer a inspeção no local. Todos expressaram suas opiniões. Quando tivemos as condições necessárias para resolver o problema no local, descobrimos que era um vazamento de água. Por que então fazer comentários negativos? Não posso pedir suas orientações? Ao falar, comete erros elementares; isso mostra que você é realmente um mestre. Admiro!
Reply #182018-09-02
Tente primeiro conectar uma resistência térmica com valor de resistência fixo. Seria melhor se fosse possível separar o sensor da sua montagem para fazer um teste. Verifique se os conectores estão soltos, mal conectados ou enferrujados. Verifique a fonte de alimentação ou substitua o canal de alimentação. Verifique também o sistema de aterramento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.