Gostaria de fazer algumas perguntas sobre a caixa dos válvulas eletromagnéticas: 1. A opção “local/remoto” da caixa das válvulas eletromagnéticas pode ser alterada apenas por meio de um botão local na própria caixa, ou não é possível controlá-la por meio do DCS/PLC? 2. Se a caixa da válvula eletromagnética estiver no modo “local”, o DCS ainda consegue ser operado? Nesse caso, as funções de “desbloqueio por ultrapassagem” e “bloqueio por ultrapassagem” do DCS conseguem funcionar? 3. Muitas normas mencionam que “na caixa do válvula eletromagnética deve ser indicado um diagrama de fluxo permanente do equipamento, e os botões de operação da válvula eletromagnética devem estar dispostos nas posições indicadas nesse diagrama”. O que se entende por “diagrama de fluxo” aqui? Seria bom ter uma foto real para ver
Nunca vi esse tipo de configuração que você mencionou. Será que a válvula eletromagnética ainda precisa ter controle local/remoto? Pelo que você diz, não é possível operar o DCS no local. Se você tentar operá-lo, com certeza será exibido “Tempo de operação excedido””
“Local/remoto” refere-se à caixa do válvula eletromagnética, e não à própria válvula eletromagnética. Além disso, trata-se de “desblocio”, e não de “tempo limite”
1. É possível realizar a seleção remota ou local no DCS/PLC, mas a confiabilidade e a segurança não são tão altas quanto as de uma caixa de operação local. 2. Quanto ao problema de tempo de espera, é preciso verificar os requisitos do projeto técnico; ambos os métodos podem ser utilizados, dependendo do projeto e da instalação dos cabos. 3. Não entendi bem
“O que significa “superação”? Tomou o remédio do deus
1. Escolha remota/local: pode ser configurado no DCS/PLC, também pode ser feito na caixa das válvulas eletrônicas, ou ainda em ambos os locais; 2. O controle de derivação é um tipo de controle seletivo; em um sistema de controle seletivo, a válvula eletromagnética funciona como dispositivo de comutação ; 3. Se a opção de operação remota/local for definida como local, a troca só poderá ser feita manualmente na caixa eletromagnética.