O DCS consegue emitir comandos de parada para o sistema SIS? Ocorreu um problema no projeto: o design de intertravamento da bomba é implementado no sistema SIS. No entanto, o processo exige que o sistema DCS realize a parada manual da bomba (ligar a bomba no local). Será possível que o sistema DCS envie uma instrução de parada ao sistema SIS? Por favor, um especialista pode explicar? Seria melhor se houvessem regulamentos apropriados. Primeiro, obrigado a todos!
Provavelmente não é possível. As razões específicas serão esclarecidas pelos especialistas. Na minha opinião, os sinais do SIS são transmitidos por meio de conexões físicas nos dispositivos locais; portanto, os sinais do DCS provavelmente não funcionarão nesse caso
É melhor não usar o SIS para controlar a partida e o parada da bomba. Entendimento pessoal: a parada das bombas no DCS faz parte das operações de produção, enquanto o SIS serve para proteção de segurança; não se deve confundi-los, devendo ser tratados separadamente. Modificar o controle do quadro elétrico, adicionando um botão de parada da bomba no DCS (é algo muito simples)
Se a bomba em questão envolve fatores de risco como vazamento de materiais, então o mecanismo de interrupção da bomba deve ser implementado no SIS. No entanto, isso é apenas um mecanismo de interrupção automática – ou seja, a bomba para automaticamente (pelo que entendi, ela é acionada manualmente no local). Já as exigências do seu processo são de que a bomba pare de maneira normal. São funções diferentes. Nesse caso, você precisará pedir ao departamento elétrico que modifique o diagrama de controle, colocando o sinal de interrupção da bomba no circuito principal de controle. Isso é semelhante a um sistema de parada de emergência. Quanto à parada da bomba pelo DCS, ela continua funcionando da mesma forma. Quando o SIS não está ativo, você ainda pode parar a bomba pelo DCS; isso não causa conflito. Mas, assim que as condições para parada pela SIS forem atendidas, a parada automática será realizada
Não é possível. Em tese, sistemas de controle que não estão relacionados à segurança não podem operar sistemas de controle relacionados à segurança; o parada manual relacionada à segurança deve ser implementada na plataforma SIS.
Todos devem entender que o SIS não precisa de operação humana, entenderam?
Não é possível. Você pode dar as instruções de parada diretamente pelo DCS. Não é possível fazê-lo através do SIS
GBT50770-2013 5.0.9 5.0.10 Sistemas de instrumentação de segurança: os sistemas de controle básico não interferem no funcionamento um do outro, realizando cálculos
Não é possível, mas você pode dar a ordem de parar a bomba por meio do DCS
Não pode?, Pode? Não pode? Pode? Se você achar que pode, então pode; se achar que não pode, também está tudo bem. O partido comanda as armas; o equipamento é seu para usar como quiser. Pode mexer nele à vontade… Qualquer coisa que faça, será considerada válida; qualquer coisa que faça, será considerada verdade. . . .
O SIS, em condições normais, não pode ser manipulado por intervenção humana