Gostaria de pedir a opinião de vocês: no gabinete dos instrumentos do novo equipamento, há um circuito de 220V UPS. A direção exige que o fio neutro seja conectado à terra, mas o projeto não prevê isso. Será que essa exigência é razoável?
Reply #22018-09-05
A norma de projeto de alimentação de instrumentos HG_T20509-2014 não exige a terração do fio neutro; geralmente, o terminal negativo de 24V é terraado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.