Vamos ver: este válvula de regulação é de dois ou quatro fios? A saída do DCS é um ponto AI passivo
Reply #22018-09-05
Entendo que são duas linhas; a saída DCS não foi especificada, provavelmente é alimentação por circuito fechado. Além disso, se se trata de um dispositivo à prova de explosões, o cabo da válvula que leva até o dispositivo à prova de explosões deve ser conectado a ele.
Reply #32018-09-05
O tempo todo é AO e AI; o sinal de feedback precisa de alimentação do DCS
Reply #42018-09-05
Este é um válvula de regulação pneumática, com posicionador e feedback.
Reply #52018-09-05
Trata-se de uma válvula pneumática com localizador; o localizador recebe o sinal de corrente 4-20MA do DCS, e a saída de feedback da posição da válvula é um sinal 4-20MA em sistema de dois fios. Por isso, é necessária uma fonte de alimentação externa.
Reply #62018-09-05
O sinal AO precisa de DCS para fornecer 24V DC
Reply #72018-09-05
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/forum/201809/05/102029vtgstepnngza7m1g.jpg No canto superior esquerdo, encontra-se o sinal AO proveniente do DCS; trata-se de um sinal enviado pelos controladores do DCS; No canto inferior esquerdo, encontra-se o sinal de IA enviado ao DCS; trata-se do sinal relativo à posição da válvula ; No canto superior direito, encontra-se o sinal DI enviado para o DCS; trata-se do sinal do interruptor de limite superior da posição da válvula ; No canto inferior direito está o sinal DI enviado para o DCS, que é o sinal do interruptor de limite mínimo da posição da válvula.
Reply #82018-09-05
São pessoas sensatas, concordam com quem escreveu acima
Reply #92018-09-05
Todos responderam de maneira muito clara, ao passar por lá
Reply #102018-09-06
O DCS fornece pontos de IA; é necessário um fornecimento de energia externo?
Reply #112019-03-06
Tudo é alimentado por cartão, com uma saída e um feedback
Reply #122019-03-07
Um sinal de controle de entrada, um sinal de feedback de saída
Reply #132019-03-07
Tanto a IA quanto o AO são conceitos relativos ao DCS; portanto, o sistema de feedback das válvulas precisa de alimentação de 24V

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.