Vamos ver: este válvula de regulação é de dois ou quatro fios? A saída do DCS é um ponto AI passivo
Entendo que são duas linhas; a saída DCS não foi especificada, provavelmente é alimentação por circuito fechado. Além disso, se se trata de um dispositivo à prova de explosões, o cabo da válvula que leva até o dispositivo à prova de explosões deve ser conectado a ele.
O tempo todo é AO e AI; o sinal de feedback precisa de alimentação do DCS
Este é um válvula de regulação pneumática, com posicionador e feedback.
Trata-se de uma válvula pneumática com localizador; o localizador recebe o sinal de corrente 4-20MA do DCS, e a saída de feedback da posição da válvula é um sinal 4-20MA em sistema de dois fios. Por isso, é necessária uma fonte de alimentação externa.
O sinal AO precisa de DCS para fornecer 24V DC
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/forum/201809/05/102029vtgstepnngza7m1g.jpg No canto superior esquerdo, encontra-se o sinal AO proveniente do DCS; trata-se de um sinal enviado pelos controladores do DCS; No canto inferior esquerdo, encontra-se o sinal de IA enviado ao DCS; trata-se do sinal relativo à posição da válvula ; No canto superior direito, encontra-se o sinal DI enviado para o DCS; trata-se do sinal do interruptor de limite superior da posição da válvula ; No canto inferior direito está o sinal DI enviado para o DCS, que é o sinal do interruptor de limite mínimo da posição da válvula.
São pessoas sensatas, concordam com quem escreveu acima
Todos responderam de maneira muito clara, ao passar por lá
O DCS fornece pontos de IA; é necessário um fornecimento de energia externo?
Tudo é alimentado por cartão, com uma saída e um feedback
Um sinal de controle de entrada, um sinal de feedback de saída
Tanto a IA quanto o AO são conceitos relativos ao DCS; portanto, o sistema de feedback das válvulas precisa de alimentação de 24V