Sobre o problema de não exibição do fluxo em medidores de vazão de massa E+H

2018-09-05View Original

Thread Content

Um medidor de vazão E+H, cujo meio é o hidrogênio; não há exibição do valor de vazão no DCS. Foi confirmado in loco que realmente há fluxo de hidrogênio. Não está claro quais são as diferenças nas configurações dos parâmetros entre um meio gasoso e um meio líquido. Quais aspectos devem ser levados em consideração para resolver esse problema? Agora, vou usar o 475 para enviar um sinal e ver se realmente é o transmissor que está com defeito.
Reply #22018-09-05
Já foi processado. Isso acontece porque, nas medições com meio gasoso, é necessário desativar a detecção de tubos vazios. É realmente útil consultar o manual.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.