A temperatura de operação é de 100°C. Então, como deve ser definido o intervalo de temperatura exibido pelo medidor do termopar? A pressão de operação é de 0,25 MPa. Como determinar a faixa de exibição na configuração?
SHT 3005-2016 – Especificações para a seleção e projeto de instrumentos de automação na indústria petroquímica. 5.1.3 Temperatura de operação dos instrumentos de medição de temperatura: para termômetros locais, deve ser de 30% a 70% da escala/margem de medição; para transmissores de temperatura, deve ser de 10% a 90% da margem de medição. Para a escolha da faixa de medição dos instrumentos de pressão, consulte os requisitos da seção 6.1.
Nos instrumentos de medição de temperatura e pressão que não são inteligentes, a faixa de medição padrão, definida na fábrica, é fixa; os usuários do instrumento não têm como alterá-la. Já nos instrumentos inteligentes de medição de temperatura e pressão, geralmente é possível aos usuários definir a faixa de operação, ou seja, definir o sinal de 4–20mA correspondente à faixa de temperatura ou pressão desejada. A faixa de trabalho deve ser definida dentro da faixa nominal. Geralmente, não deve ser inferior a 1:5.
Em geral, basta inserir a faixa de medição nominal do instrumento no dispositivo receptor de sinais. Não é necessário se preocupar com a temperatura de operação ou a pressão de operação; o que importa é que o instrumento funcione dentro de sua faixa de medição nominal, de modo seguro e sem riscos.