HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Conexão do localizador Siemens

2018-09-06View Original

Thread Content

Qual terminal conectar para a entrada de 2 fios e para o feedback de 2 fios? Em ambos os casos, é 4–20 mA
Reply #22018-09-06
Este tópico foi editado pela última vez por pyqppp em 6/9/2018, às 13:16. Configuração de dois fios: 3+, 8- (ao mesmo tempo, 5 e 6 são conectados entre si); Conexão de feedback em duas linhas: 61+, 62-
Reply #32018-09-06
Feedback da posição da válvula? O feedback da posição da válvula é o sinal de saída de outro transmissor de posição da válvula, não no posicionador.
Reply #42018-09-06
O feedback está conectado aos 61 e 62; é necessária distribuição de energia por DCS. Também é preciso verificar se o seu localizador possui um módulo de feedback
Reply #52018-09-06
Existem duas maneiras de conectar um sistema de dois fios. Verifique o modelo específico do seu localizador: uma delas é 3+8 e a outra é 6+8-
Reply #62018-09-06
A Figura 9 mostra a conexão de dois fios à prova de explosões, enquanto a Figura 10 mostra a conexão não à prova de explosões. Houve um erro na captura das imagens
Reply #72018-09-06
O localizador da Siemens pode ser equipado com um módulo de feedback, sem a necessidade de adicionar uma unidade de feedback de posição separadamente.
Reply #82018-09-06
Andar 2, resposta correta. Mas o feedback requer distribuição DCS
Reply #92018-09-06
Não deveria haver distribuição de energia pelo DCS. Na verdade, não deve haver nenhuma distribuição de energia. É algo que vem integrado no próprio localizador
Reply #102018-09-06
Se for necessário o sistema de distribuição DCS, acredita-se que não haverá sinal se for utilizado o sistema de quatro fios
Reply #112018-09-06
Nossa fábrica possui centenas de localizadores Siemens, tanto os à prova de explosão quanto os que não o são. Todos os localizadores precisam de alimentação elétrica para fornecer feedback. Por favor, leia atentamente as instruções antes da instalação. O gabinete deve ser um ponto ativo que forneça energia aos localizadores, para que haja feedback.
Reply #122018-09-07
O segundo andar é a resposta correta; já encontrei isso uma vez antes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.