Thread Content
Qual terminal conectar para a entrada de 2 fios e para o feedback de 2 fios? Em ambos os casos, é 4–20 mA
Este tópico foi editado pela última vez por pyqppp em 6/9/2018, às 13:16. Configuração de dois fios: 3+, 8- (ao mesmo tempo, 5 e 6 são conectados entre si); Conexão de feedback em duas linhas: 61+, 62-
Feedback da posição da válvula? O feedback da posição da válvula é o sinal de saída de outro transmissor de posição da válvula, não no posicionador.
O feedback está conectado aos 61 e 62; é necessária distribuição de energia por DCS. Também é preciso verificar se o seu localizador possui um módulo de feedback
Existem duas maneiras de conectar um sistema de dois fios. Verifique o modelo específico do seu localizador: uma delas é 3+8 e a outra é 6+8-
A Figura 9 mostra a conexão de dois fios à prova de explosões, enquanto a Figura 10 mostra a conexão não à prova de explosões. Houve um erro na captura das imagens
O localizador da Siemens pode ser equipado com um módulo de feedback, sem a necessidade de adicionar uma unidade de feedback de posição separadamente.
Andar 2, resposta correta. Mas o feedback requer distribuição DCS
Não deveria haver distribuição de energia pelo DCS. Na verdade, não deve haver nenhuma distribuição de energia. É algo que vem integrado no próprio localizador
Se for necessário o sistema de distribuição DCS, acredita-se que não haverá sinal se for utilizado o sistema de quatro fios
Nossa fábrica possui centenas de localizadores Siemens, tanto os à prova de explosão quanto os que não o são. Todos os localizadores precisam de alimentação elétrica para fornecer feedback. Por favor, leia atentamente as instruções antes da instalação. O gabinete deve ser um ponto ativo que forneça energia aos localizadores, para que haja feedback.
O segundo andar é a resposta correta; já encontrei isso uma vez antes