Ajuste do transmissor

2018-09-07View Original

Thread Content

Eu já tenho instalados os transmissores EJA110A, EJA430E, EJA118E e EJA530E; todos eles são do tipo HART. Eles precisam ser ajustados. Posso usar o modelo 375 para isso? É possível conectar o medidor diretamente nos dois terminais do transmissor? As imagens na internet dizem que é preciso usar uma resistência de 250 ohms. É realmente necessário? Seria ótimo se fosse possível incluir uma imagem. Obrigado a todos os usuários por ajudarem com as respostas!
Reply #22018-09-07
Desde que seja um protocolo Hart, os sistemas de dois fios podem ser conectados diretamente aos terminais de dois fios. Caso não haja comunicação, basta inserir uma resistência de aproximadamente 250 Ω no circuito de mA e conectar-a aos dois extremos da resistência
Reply #32018-09-07
Se o transmissor já estiver conectado à barreira de segurança, é possível conectar diretamente o operador. Se for conectado a uma fonte de alimentação comutada, será necessário conectar um resistor em série. Recomenda-se usar uma barreira de segurança que já venha com resistor embutido
Reply #42018-09-07
Basta conectar diretamente aos terminais; se não houver comunicação, conecte uma resistência em série
Reply #52018-09-07
O EJA é da Yokogawa. Em geral, os produtos da Yokogawa não são muito bons em termos de qualidade. Se já estiver instalado no local, pode-se conectá-lo diretamente ao 375. Tente primeiro
Reply #62018-09-07
Há algum tempo, não sei se comprei um EJA falso; o nível de pressão variava sem motivo... Levei-o de volta para fazer ajustes duas vezes, e só então começou a funcionar normalmente
Reply #72018-09-07
Se já foi instalado no local e conectado aos instrumentos internos, então não é necessário conectar uma resistência de 250. Se o transmissor for calibrado diretamente em ambiente interno, é necessário usar resistências em série para a calibração e configuração.
Reply #82018-09-07
Coloque diretamente no local; se não conseguir, tente conectar resistores
Reply #92018-09-08
Os transmissores Hart da Yokogawa são realmente frustrantes: em dias quentes, não é possível operá-los sob o sol, e então é preciso procurar por resistores por toda parte. É irritante. Se for possível decidir qual marca adquirir, recomenda-se a Rosemount. Isso não é favoritismo, mas ela realmente é muito confiável
Reply #102018-09-10
Como saber se é calibração interna ou externa, se é adicionado um resistor na calibração interna e nenhum resistor na calibração externa?
Reply #112018-09-11
Calibração interna, ou seja, sem o uso de medidores secundários
Reply #122018-09-12
Geralmente não é necessário usar isso diretamente nos terminais; se a conexão HART não funcionar, então se pode considerar adicionar uma resistência

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.