Gostaria de perguntar a todos: no painel DCS do localizador da Siemens, a saída é de 100%, mas o valor de feedback mostrado é 94,7%. Como devo fazer os ajustes necessários? Obrigado!
Reply #22018-09-12
Na segunda imagem, a tela não mostra nenhuma letra. Na verdade, há letras lá?
Reply #32018-09-12
Este tópico foi editado pela última vez por hby1224 em 12/09/2018, às 22:26. Percebeu-se que algo estava errado; a fonte de energia desligou o dispositivo
Reply #42018-09-12
Oh, esse seu válvula é da Akka, não é? Há alarme de desvio da posição da válvula após a alimentação?
Reply #52018-09-12
É possível que o canal de saída do cartão DCS esteja fora dos parâmetros normais, fazendo com que a corrente recebida no local real não seja de 100%. Por isso, o valor retornado também não é de 100%. São apenas suposições, haha
Reply #62018-09-12
Deve ser que a válvula não foi aberta completamente. Primeiro, verifique se a pressão do gás é suficiente; se for, faça um ajuste automático.
Reply #72018-09-12
Problemas mais comuns em válvulas de regulação. Dado 100. O feedback é de apenas 94; primeiro, a válvula não foi aberta completamente. Verifique se há algum bloqueio. Em segundo lugar, a haste de feedback está solta. Verifique a haste de feedback; se não houver problemas, basta realizar uma inicialização para resolver o problema. Não precisa dizer que é o quarto item, basta pressionar por tempo prolongado o símbolo “+”
Reply #82018-09-13
A válvula não foi aberta completamente. Verifique se a pressão da fonte de ar é suficiente; geralmente, o problema é resolvido após a calibração automática do posicionador.
Reply #92018-09-13
É necessário determinar se a posição real da válvula já está em 100% ou em 94,7%
Reply #102018-09-14
Verifique as válvulas, incluindo a pressão da fonte de ar, se o vástago da válvula está solto e se os suportes de instalação do localizador estão firmes. Se estiver tudo em ordem, basta realizar a inicialização, como mencionado acima; o localizador irá calibrar automaticamente seu curso, de maneira simples. Após a calibração, envie sinais pelo DCS para verificar se o feedback está correto. Se você não souber como fazer isso, pode perguntar ao fornecedor. Se for inteligente o suficiente, pode procurar tutoriais no Google – existem muitos disponíveis
Reply #112019-01-30
Fazer o autoajuste de novo deve resolver o problema
Reply #122019-01-30
Isso é possível, tente ajustar a alavanca de feedback
Reply #132019-01-30
Consulte a posição da escala de referência antes de tirar uma conclusão.
Reply #142019-02-15
O localizador de válvulas da Siemens é fácil de usar; basta realizar a inicialização automática na 4ª etapa. Claro, é preciso verificar se não há outros problemas
Reply #152019-02-16
Primeiro, verifique o tipo de funcionamento da válvula. Se for do tipo que se abre com ar, então verifique primeiro se a manivela da válvula está completamente solta. Geralmente, a manivela de uma válvula recém-instalada pode não estar completamente solta, podendo haver algum obstáculo. Nesse caso, é preciso soltar completamente a manivela ; Se as condições acima forem descartadas, então é necessário verificar a corrente de saída da válvula. O valor correto deve ser 20mA. Se não houver problemas com a corrente, então começa-se o processo de reajuste automático do posicionador. Geralmente, após o reajuste, o problema é resolvido ; Há também um caso em que, se a saída do DCS for de 100%, mas a corrente no local for de apenas cerca de 19,15 mA, isso indica que não há problema com o localizador; o problema está no canal do DCS. Nesse caso, não há solução, é preciso trocar pelo canal de saída AO
Reply #162019-02-16
Há muitos problemas no processo de fabricação. Em algumas famílias, as válvulas não conseguem funcionar corretamente até 100%, e às vezes elas não têm tantas funções quanto deveriam
Reply #172019-03-13
Faça o autoajuste; se o desvio for muito grande, não será aprovado
Reply #182019-03-27
Primeiro, verifique os valores de abertura correspondentes às posições de válvula totalmente fechada e totalmente aberta na tela do DCS. Em seguida, verifique as conexões de feedback, para confirmar se a faixa de movimento da válvula está dentro dos limites do sensor de posição do posicionador. Faça também a calibração necessária
Reply #192019-03-27
Primeiro, verifique qual é a abertura real no local. Se a abertura real não atingir 100%, verifique os sinais de saída do DCS, bem como o posicionador e a fonte de ar. Se a abertura real já atingir 100%, então verifique os sinais de feedback e as placas de entrada do DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.