Gostaria de perguntar a todos: no painel DCS do localizador da Siemens, a saída é de 100%, mas o valor de feedback mostrado é 94,7%. Como devo fazer os ajustes necessários? Obrigado!
Na segunda imagem, a tela não mostra nenhuma letra. Na verdade, há letras lá?
Este tópico foi editado pela última vez por hby1224 em 12/09/2018, às 22:26. Percebeu-se que algo estava errado; a fonte de energia desligou o dispositivo
Oh, esse seu válvula é da Akka, não é? Há alarme de desvio da posição da válvula após a alimentação?
É possível que o canal de saída do cartão DCS esteja fora dos parâmetros normais, fazendo com que a corrente recebida no local real não seja de 100%. Por isso, o valor retornado também não é de 100%. São apenas suposições, haha
Deve ser que a válvula não foi aberta completamente. Primeiro, verifique se a pressão do gás é suficiente; se for, faça um ajuste automático.
Problemas mais comuns em válvulas de regulação. Dado 100. O feedback é de apenas 94; primeiro, a válvula não foi aberta completamente. Verifique se há algum bloqueio. Em segundo lugar, a haste de feedback está solta. Verifique a haste de feedback; se não houver problemas, basta realizar uma inicialização para resolver o problema. Não precisa dizer que é o quarto item, basta pressionar por tempo prolongado o símbolo “+”
A válvula não foi aberta completamente. Verifique se a pressão da fonte de ar é suficiente; geralmente, o problema é resolvido após a calibração automática do posicionador.
É necessário determinar se a posição real da válvula já está em 100% ou em 94,7%
Verifique as válvulas, incluindo a pressão da fonte de ar, se o vástago da válvula está solto e se os suportes de instalação do localizador estão firmes. Se estiver tudo em ordem, basta realizar a inicialização, como mencionado acima; o localizador irá calibrar automaticamente seu curso, de maneira simples. Após a calibração, envie sinais pelo DCS para verificar se o feedback está correto. Se você não souber como fazer isso, pode perguntar ao fornecedor. Se for inteligente o suficiente, pode procurar tutoriais no Google – existem muitos disponíveis
Fazer o autoajuste de novo deve resolver o problema
Isso é possível, tente ajustar a alavanca de feedback
Consulte a posição da escala de referência antes de tirar uma conclusão.
O localizador de válvulas da Siemens é fácil de usar; basta realizar a inicialização automática na 4ª etapa. Claro, é preciso verificar se não há outros problemas
Primeiro, verifique o tipo de funcionamento da válvula. Se for do tipo que se abre com ar, então verifique primeiro se a manivela da válvula está completamente solta. Geralmente, a manivela de uma válvula recém-instalada pode não estar completamente solta, podendo haver algum obstáculo. Nesse caso, é preciso soltar completamente a manivela ; Se as condições acima forem descartadas, então é necessário verificar a corrente de saída da válvula. O valor correto deve ser 20mA. Se não houver problemas com a corrente, então começa-se o processo de reajuste automático do posicionador. Geralmente, após o reajuste, o problema é resolvido ; Há também um caso em que, se a saída do DCS for de 100%, mas a corrente no local for de apenas cerca de 19,15 mA, isso indica que não há problema com o localizador; o problema está no canal do DCS. Nesse caso, não há solução, é preciso trocar pelo canal de saída AO
Há muitos problemas no processo de fabricação. Em algumas famílias, as válvulas não conseguem funcionar corretamente até 100%, e às vezes elas não têm tantas funções quanto deveriam
Faça o autoajuste; se o desvio for muito grande, não será aprovado
Primeiro, verifique os valores de abertura correspondentes às posições de válvula totalmente fechada e totalmente aberta na tela do DCS. Em seguida, verifique as conexões de feedback, para confirmar se a faixa de movimento da válvula está dentro dos limites do sensor de posição do posicionador. Faça também a calibração necessária
Primeiro, verifique qual é a abertura real no local. Se a abertura real não atingir 100%, verifique os sinais de saída do DCS, bem como o posicionador e a fonte de ar. Se a abertura real já atingir 100%, então verifique os sinais de feedback e as placas de entrada do DCS.