Em um DCS, existe uma diferença de pressão; na sala de controle principal, a diferença de pressão máxima que pode ser exibida é de 0,8 MPa. No entanto, os transmissores localizados no campo conseguem mostrar valores superiores a 0,8 MPa. Por que isso acontece?
A escala exibida e produzida no local não está relacionada com ela
É a corrente de saída que determina a quantidade máxima de saída? Ainda é definido pelo painel de controle; não entendo muito bem
Será que é por causa da discrepância entre a escala do medidor no local e a da sala de controle?
Talvez a faixa de medição para ambientes internos e externos não esteja padronizada. O valor normal para o exterior deve ser o mesmo para o interior. Se não for um problema relacionado à faixa de medição, verifique a corrente de saída do transmissor e, em seguida, calcule um valor aproximado para comparar com o valor indicado no local. Se corresponder, então pode haver um problema no módulo de saída do transmissor
O número de dígitos exibidos pelo sistema DCS de controle central, bem como a faixa de exibição, não correspondem aos valores no local.
Então, isso deve ser considerado como um problema de ajuste inadequado dos instrumentos antes da partida do carro?
A maior possibilidade é que as configurações de faixa de medição sejam diferentes; é melhor calibrar tanto o transmissor quanto a tela do DCS com um medidor padrão.
Você pode definir a faixa de saída do transmissor para ser maior que o valor exibido no local, e depois ajustar a faixa do DCS para ser igual à faixa de saída do transmissor. Dessa forma, será possível mostrar consistência.
Os dois locais apresentam faixas de medição diferentes. A corrente de saída do sensor de diferença de pressão é utilizada para calcular um valor preciso, correspondente à faixa de medição. Esse valor preciso é então usado para ajustar os dois instrumentos de modo que estejam em concordância.
Tanto a medição no local quanto a do DCS têm faixa de 0-0,8 MPa. Se a pressão real for de 0,9 MPa, o medidor no local poderá exibir 0,9 MPa, enquanto o DCS só conseguirá exibir 0,8 MPa
A exibição no local está relacionada aos limites de medição da tabela, e não à faixa de medição
Qual é a corrente no lado DCS? É um pouco mais de 20 MA? Geralmente, um pequeno desvio é normal; no computador, o valor que está dentro da faixa normal fica entre 100 e 110%
Não é só um pouco acima do normal. No local, a medição indica que o valor está 80% acima do mostrado pelo DCS. Mas, como isso aconteceu em uma situação de emergência, ainda não se sabe até que ponto o valor pode chegar a ser maior
É o protocolo FF ou o protocolo HART?
Deve ser o protocolo Hart, pois a exibição no local é diferente da do DCS. O DCS tem uma configuração: se ultrapassar 0,8, é acionado um alarme ou algo do tipo. De acordo com o que é exibido no local, não importa qual seja a faixa de medição definida; desde que a pressão medida esteja dentro do intervalo suportado pelo hardware do instrumento, ela será exibida normalmente. Mas a saída de corrente acionará um alarme.
Deve-se considerar que houve falha na configuração do sistema, pois as configurações do sistema não correspondem à realidade no local. Depende dos sistemas de cada empresa.
Esse é um problema do seu medidor, pois o valor indicado pelo seu medidor de diferença de pressão está acima do valor máximo permitido. Nesse momento, a corrente de saída ainda era de 20mA; portanto, o painel de controle mostrava o valor máximo, ou seja, o valor total da escala. Geralmente, o medidor consegue indicar até 5% acima do valor máximo permitido, enquanto o painel de controle consegue indicar até 5% acima de 20mA