Em um DCS, há uma diferença de pressão; na sala de controle principal, a diferença máxima de pressão que pode ser exibida é de 0,8 MPa. No entanto, os transmissores localizados no campo conseguem mostrar valores superiores a 0,8 MPa

2018-09-13View Original

Thread Content

Em um DCS, existe uma diferença de pressão; na sala de controle principal, a diferença de pressão máxima que pode ser exibida é de 0,8 MPa. No entanto, os transmissores localizados no campo conseguem mostrar valores superiores a 0,8 MPa. Por que isso acontece?
Reply #22018-09-13
A escala exibida e produzida no local não está relacionada com ela
Reply #32018-09-13
É a corrente de saída que determina a quantidade máxima de saída? Ainda é definido pelo painel de controle; não entendo muito bem
Reply #42018-09-13
Será que é por causa da discrepância entre a escala do medidor no local e a da sala de controle?
Reply #52018-09-13
Talvez a faixa de medição para ambientes internos e externos não esteja padronizada. O valor normal para o exterior deve ser o mesmo para o interior. Se não for um problema relacionado à faixa de medição, verifique a corrente de saída do transmissor e, em seguida, calcule um valor aproximado para comparar com o valor indicado no local. Se corresponder, então pode haver um problema no módulo de saída do transmissor
Reply #62018-09-13
O número de dígitos exibidos pelo sistema DCS de controle central, bem como a faixa de exibição, não correspondem aos valores no local.
Reply #72018-09-13
Então, isso deve ser considerado como um problema de ajuste inadequado dos instrumentos antes da partida do carro?
Reply #82018-09-13
A maior possibilidade é que as configurações de faixa de medição sejam diferentes; é melhor calibrar tanto o transmissor quanto a tela do DCS com um medidor padrão.
Reply #92018-09-13
Você pode definir a faixa de saída do transmissor para ser maior que o valor exibido no local, e depois ajustar a faixa do DCS para ser igual à faixa de saída do transmissor. Dessa forma, será possível mostrar consistência.
Reply #102018-09-13
Os dois locais apresentam faixas de medição diferentes. A corrente de saída do sensor de diferença de pressão é utilizada para calcular um valor preciso, correspondente à faixa de medição. Esse valor preciso é então usado para ajustar os dois instrumentos de modo que estejam em concordância.
Reply #112018-09-13
Tanto a medição no local quanto a do DCS têm faixa de 0-0,8 MPa. Se a pressão real for de 0,9 MPa, o medidor no local poderá exibir 0,9 MPa, enquanto o DCS só conseguirá exibir 0,8 MPa
Reply #122018-09-13
A exibição no local está relacionada aos limites de medição da tabela, e não à faixa de medição
Reply #132018-09-13
Qual é a corrente no lado DCS? É um pouco mais de 20 MA? Geralmente, um pequeno desvio é normal; no computador, o valor que está dentro da faixa normal fica entre 100 e 110%
Reply #142018-09-13
Não é só um pouco acima do normal. No local, a medição indica que o valor está 80% acima do mostrado pelo DCS. Mas, como isso aconteceu em uma situação de emergência, ainda não se sabe até que ponto o valor pode chegar a ser maior
Reply #152018-09-13
É o protocolo FF ou o protocolo HART?
Reply #162018-09-13
Deve ser o protocolo Hart, pois a exibição no local é diferente da do DCS. O DCS tem uma configuração: se ultrapassar 0,8, é acionado um alarme ou algo do tipo. De acordo com o que é exibido no local, não importa qual seja a faixa de medição definida; desde que a pressão medida esteja dentro do intervalo suportado pelo hardware do instrumento, ela será exibida normalmente. Mas a saída de corrente acionará um alarme.
Reply #172018-09-14
Deve-se considerar que houve falha na configuração do sistema, pois as configurações do sistema não correspondem à realidade no local. Depende dos sistemas de cada empresa.
Reply #182018-09-14
Esse é um problema do seu medidor, pois o valor indicado pelo seu medidor de diferença de pressão está acima do valor máximo permitido. Nesse momento, a corrente de saída ainda era de 20mA; portanto, o painel de controle mostrava o valor máximo, ou seja, o valor total da escala. Geralmente, o medidor consegue indicar até 5% acima do valor máximo permitido, enquanto o painel de controle consegue indicar até 5% acima de 20mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.