Problemas com os diagramas de lógica de intertravamento

2018-09-13View Original

Thread Content

Alguém que entenda bem do assunto poderia explicar qual é a função desse circuito? Além disso, há a lógica de parada por intertravamento. Pessoalmente, acho que deveríamos escolher uma porta OU. Por que, no diagrama lógico, foi escolhida uma porta E?
Reply #22018-09-13
Este gráfico parece não ser padrão, com lógica confusa. O que era originalmente um problema relacionado a um flip-flop RS e a um atraso, acabou se tornando algo complexo.
Reply #32018-09-13
Por que o M1 precisa voltar? Não sei por quê
Reply #42018-09-13
O que este gráfico significa é que, quando não há sinal de entrada em DI, ao pressionar o botão de reset, o DO continua a emitir sinal. Só é possível observar isso. Você deve pensar com base no significado de DI e DO
Reply #52018-09-13
A função de autopermanência: o SIS da Conixion costuma fazer isso
Reply #62018-09-13
A função de autopermanência é, na verdade, a função do flip-flop RS. Por que foi projetado dessa maneira?
Reply #72018-09-14
Isso é um reset? Isso é para iniciar, certo? É apenas um circuito de autopermanência, não é?
Reply #82018-09-14
Os intertravamentos de segurança SIS são geralmente projetados dessa maneira: a entrada DI serve como condição para o intertravamento, onde 1 significa normal e 0 significa intertravamento. O botão de reinicialização é eficaz quando as condições de intertravamento retornam ao normal 1, com o objetivo de permitir a confirmação manual da reinicialização quando as condições de intertravamento estão normais. A razão para escolher a porta AND é que o SIS é projetado para ser seguro em caso de falhas: quando há intertravamento, a saída é 0; em condições normais, a saída é 1. Isso garante que o sistema fique em estado seguro em caso de interrupção da conexão. Para referência :)
Reply #92018-09-16
A representação na figura é uma estrutura de reinicialização padrão (após as condições de intertravamento voltarem ao normal, o operador realiza a reinicialização para que o intertravamento possa ser ativado novamente). Estrutura de flip-flop RS, adequada para necessidades de seta e reset, com conceito de prioridade. Ao usar um flip-flop RS no lugar de uma estrutura de reset, deve-se prestar atenção ao seguinte: 1. Os pinos do flip-flop são válidos quando estão em “1” ; 2. Os flip-flops têm uma ordem de prioridade (em projetos com segurança contra falhas, as condições de intertravamento estão relacionadas a R; R tem prioridade sobre S). 3. Os flip-flops RS possuem valores padrão (qual é a saída padrão inicial do RS quando tanto o terminal R quanto o terminal S estão inativos?)
Reply #102018-10-10
O M1 é usado para armazenar o sinal de reset. Alguns flip-flops RS dos sistemas SIS não são certificados e não permitem ser chamados.
Reply #112018-10-16
O botão de reinicialização só funciona quando as condições do DI são atendidas. Ou seja, se as condições não forem cumpridas, pressionar o botão de reinicialização não terá efeito. Por essa lógica, geralmente o valor de entrada DI serve como condição para desligar o sistema, mas também como condição para ligá-lo; isso depende do diagrama lógico completo.
Reply #122018-10-16
Após a reinicialização, o PO seguinte emite um sinal de pulso, sem relação com os T segundos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.