Thread Content
Nos projetos padrão de dispositivos de regulação de vazão, geralmente existem várias faixas para o limite superior da diferença de pressão. Por exemplo: 10, 16, 25, 40, 60 – são 4 níveis. Como determinar o limite superior da diferença de pressão? 1. Como escolher, levando em consideração a perda de pressão? Os dados indicam que, levando em consideração a perda de pressão, existem dois valores: o limite superior para a diferença de pressão na placa orificial = (2-2,5) * perda de pressão; o limite superior para a diferença de pressão no bico = (3-3,5) * perda de pressão. Não sei se isso está correto 2. Como escolher, sem levar em consideração a perda de pressão?
Quatro valores diferentes de diferença de pressão correspondem, respectivamente, a quatro valores de vazão. Mínimo, normal, máximo, tubo cheio. O fluxo também é maior de um para o outro. Geralmente, escolhe-se a maior relação de correspondência
O limite superior da diferença de pressão é dividido em níveis de 10 kPa, 16 kPa, 25 kPa, 40 kPa e 60 kPa, o que ajuda a reduzir a variedade de modelos de transmissores de diferença de pressão. Quando a pressão de operação do meio é baixa, é permitida uma pequena perda de pressão; podem ser escolhidos 10 kPa ou 16 kPa ; Quando a pressão de operação do meio é de nível médio, é permitida uma pequena perda de pressão; podem ser escolhidos valores de 16 kPa ou 25 kPa ; Quando a pressão de operação do meio é alta, é permitida uma pequena perda de pressão; podem ser escolhidos 40 kPa ou 60 kPa.
Como são definidas as faixas de pressão de operação baixa, média e alta para o meio? Pode falar com mais detalhes?
A velocidade e o volume do fluxo são diretamente proporcionais à raiz quadrada da diferença de pressão. O valor da diferença de pressão nas duas extremidades da placa orificular está relacionado, de alguma forma, à pressão de operação do fluido. Se a velocidade do fluxo for alta, escolha uma faixa de medição maior; se a velocidade for baixa, escolha uma faixa de medição menor. Se não souber como calcular ou não tiver certeza sobre qual faixa de medição é a mais adequada, deixe que quem vende as placas de medição faça o cálculo e a escolha. Se preocupar com coisas desnecessárias só atrapalha, além de desperdiçar tempo e energia. É melhor concentrar suas energias em voltar para casa, abraçar a esposa e jogar jogos. Assim, está tudo bem. :lol.
"O limite superior da diferença de pressão na placa de orifício = (2-2,5) * perda de pressão. O limite superior da diferença de pressão no bico = (3-3,5) * perda de pressão. Quem disse isso? Quem foi que falou isso? Vá tirar os sapatos primeiro, depois vá ao vaso sanitário e faça cocô lá. Depois disso, vá chupar a boca desse cara. :Lol, a faixa de medição da diferença de pressão é 1,1 a 1,4 vezes maior que o valor de diferença de pressão correspondente ao fluxo máximo – assim, fica exatamente no ponto certo. Assim como você se casa com uma esposa, a moça também precisa ser compatível com você, não é? Se você casasse com uma mulher que fosse várias vezes mais velha do que você, seria preciso usar uma escada para poder ter relações sexuais, certo? :lol
Isso serve apenas como referência; todos esperam que a diferença de pressão seja maior, para que as medições sejam precisas.
Estas são as regras estabelecidas no manual de projeto de controle automático.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 2018-9-20 09:48. É mesmo? ! Ai, ai, ai… Este capítulo do manual foi escrito por aquele desgraçado. Vamos trazê-lo para fora, ele está com os sapatos sujos de merda; vamos bater em sua boca. . Vamos pensar nisso: o fluxo máximo geralmente não excede 1,5 vezes o fluxo nominal. Quanto à diferença de pressão, a diferença de pressão máxima é 2,25 vezes a diferença de pressão nominal. O manual aumenta ainda mais esse valor – a diferença de pressão máxima – em 2 a 2,5 vezes. Isso significa que, quando o equipamento opera com o fluxo nominal, a saída de corrente do medidor de pressão será inferior a 7,5 mA, ou seja, menos de 22% da escala total. Quando o equipamento opera com 1/2 da vazão nominal, a saída de corrente do manômetro será inferior a 4,9 mA, o que representa menos de 6% da escala total. O manômetro não está funcionando de maneira adequada! A faixa de sinal do manômetro está extremamente pequena! Isso vai contra os princípios básicos do uso de instrumentos de medição de pressão, o que pode causar sérios problemas na coleta dos sinais, podendo levar a uma precisão insuficiente na coleta desses sinais. .
O que chamamos de perda de pressão pode não ser exatamente a mesma coisa. Acho que a diferença de pressão deve ser maior do que a perda de pressão em si. Não tenho como determinar exatamente em quantas vezes é maior. Como está escrito nos livros, deve haver um motivo para isso. Quando calculo o dispositivo de restrição de fluxo, às vezes os múltiplos são maiores, e o resultado também é bom.
Oh. . . . . . Parece que é preciso primeiro esclarecer qual é o parâmetro a que se refere o termo “perda de pressão” mencionado no manual, e qual é o seu valor. O que entendo por perda de pressão é o valor máximo, o limite ou a cotação mais alta da diferença de pressão entre as duas extremidades do componente de restrição, sob as condições relevantes. .
Não há uma regulamentação clara para isso, e as regras variam bastante entre diferentes setores.