Thread Content
Ao configurar o programa, ao chamar um módulo, o sistema não responde. Depois de encerrar automaticamente e abrir novamente, fica assim……
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 15/09/2018, às 18:09. Por que há tantas marcas assim? Você é infiel, não é? :P
Eh, querido, estas são fotos tiradas com o celular
Deve-se abrir isso em um computador; se você tentar abri-lo em outro computador, o acesso será bloqueado. É preciso desbloqueá-lo no servidor principal
O servidor que eu opero na estação de engenheiros também está neste computador
Eu conheço muito bem esse erro; é um problema causado pela Honeywell. Esse erro geralmente ocorre quando algum circuito é fechado de forma forçada e ilegal após ser acionado. Assim, o circuito fica bloqueado. É necessário remover o bloqueio no banco de dados EMDB; a localização desse banco de dados está na mesma página em que se acessa o software de configuração. Eu não trabalho mais na Honeywell, e também não quero usar máquinas virtuais. Além disso, eu não sei escrever em inglês, então só posso ajudá-lo até aqui!
Certo, obrigado. Por enquanto, não parece haver nenhum problema no uso. Eu não entendo nada de bancos de dados, então não me atrevo a apagar os dados de lá. Acho que ainda há chance de um engenheiro fazer isso por mim
Você está usando isso em uma máquina virtual ou é a versão de demonstração de 2 horas que vem instalada no computador? Depois de instalar no meu computador, o servidor sempre fecha sozinho durante a instalação; não consigo instalá-lo. O que está acontecendo? A máquina virtual que comprei tem uma versão bastante antiga……
Está em Dbadmin -server node(ky2svr)-ErDb ACtive Locks? Excluir tudo? Será que haverá outros efeitos?
Oh, depois de instalar a versão em inglês do Win7 no meu computador, tentei copiar os arquivos usando o disco da Honeywell da empresa, para criar uma imagem ISO e instalá-la. Todos os outros softwares foram instalados com sucesso, mas o Server não consegue ser instalado. O SQL Server 2008 que baixei também não consegue ser instalado
Para segurança, você pode clicar com o botão direito apenas para desbloquear o circuito que deseja; para desbloquear tudo, clique com o botão direito em um local vazio