Thread Content
Todos os fios de feedback que vêm do lado direito foram desconectados (terminais 1 e 2). Os fusíveis de feedback também foram removidos. Por que, então, o sinal de feedback continua a ser transmitido? (Eu verifiquei no lado do cartão de controle.) Somente quando o terminal número 2 é desconectado é que o feedback é interrompido! ! Por que isso está causando problemas? ?
Já me aconteceu algo assim. É possível que, para economizar tempo, o instalador tenha alterado, por conta própria, 2 conjuntos de fios (4 fios no total) para 3 fios. O resultado é o mesmo; apenas um dos fios não é mais necessário. Por acaso, foi esse o fio que você desligou.
Olhe com atenção. A linha à esquerda tem um grupo no qual todos os pontos estão em comum terra. Tudo é unido com fio vermelho. Em seguida, utilize a linha 1 para se conectar ao sistema. Portanto, só funcionam os fios de número par.
As linhas ímpares do lado direito são todas linhas inúteis. Pode ser desmontado. O local onde eles deveriam se conectar certamente foi interrompido no próprio local.
Peça de fixação do sistema na linha esquerda,,,, os terminais ímpares da lateral esquerda estão conectados em paralelo ao polo positivo de 24V. Você está querendo dizer que, no lado direito, existem quatro fios para feedback e troca de feedback, com conexão à terra?
O local onde eles deveriam se conectar certamente foi interrompido no próprio local. ……………O que significa esta frase?
Acabei de perguntar: os sinais de feedback positivo e negativo são ambos grupos de fios independentes. Então, se eu desconectar o fio do feedback positivo, não haverá mais necessidade de conectar o instrumento ao terra, certo? ?
Esse problema não tem relação com áreas públicas. Primeiro, esse sinal de feedback indica se há duas restrições ou não; corrija o erro mencionado acima (a linha vermelha pública é 24+; aquelas com disjuntor são 24+ no local). Você precisa medir primeiro se há eletricidade, e só depois verificar se há conexão ou não
Já foi resolvido. Eu descrevi errado. Na verdade, quando não é possível desconectar o dispositivo no local, basta desligar o disjuntor. Quando o seletor está ligado, há circulação de corrente. A causa é um curto-circuito entre o terminal 1 e a terra, do lado esquerdo, e um curto-circuito entre o terminal 2 e a terra, do lado direito