A camada de blindagem do cabo que entra no gabinete de controle do campo de instrumentos precisa ser aterrada?

2018-09-19View Original

Thread Content

A camada de blindagem dos cabos dos instrumentos de campo para o gabinete de controle e dos cabos do gabinete de controle para os gabinetes precisa ser aterrada? Como lidar com isso em geral, obrigado
Reply #22018-09-19
Existem duas finalidades para aterrar uma sala de computadores blindada.: Primeiro, para proteger a segurança de pessoas e equipamentos contra raios, vazamentos, eletricidade estática e outros perigos, esse tipo de fio terra é chamado de fio terra de proteção e deve ser conectado ao terra real. Em segundo lugar, para garantir o funcionamento normal do equipamento, ele é chamado de fio terra funcional. Os equipamentos eletrônicos devem ser aterrados, principalmente os equipamentos DC, que são mais sensíveis e devem ser aterrados. Sistemas blindados e não blindados e cabos ópticos em data centers também precisam ser aterrados para proteção. Boas condições de aterramento podem garantir que correntes de surto geradas por raios e comutação de carga em linhas de energia, correntes induzidas formadas por diversas radiações eletromagnéticas em equipamentos e camadas de blindagem de cabos e correntes eletrostáticas possam ser liberadas a tempo através do sistema de aterramento, o que pode efetivamente eliminar a radiação eletromagnética. Ao conectar todos os fios de aterramento ao barramento de aterramento principal e aos barramentos de subaterramento, eles devem ser fixados com isca de fio de cobre, parafusos de cobre, porcas de cobre e folhas de mola, e rebitados ou soldados de cobre. É terminantemente proibido aparafusar diretamente no barramento sem utilizar iscas de arame, parafusos, porcas e arruelas, etc. Parafusos de ferro com tendência a enferrujar também são proibidos. Apenas um fio terra pode ser conectado a um orifício de parafuso e a um parafuso.
Reply #32018-09-19
Geralmente, o aterramento é feito na lateral do gabinete de controle. Sem aterramento, a interferência do sinal ainda é muito grave. O aterramento do cabo de sinal no gabinete de controle deve pertencer ao aterramento de trabalho. Ele é conectado à seção de aterramento de trabalho e, em seguida, conectado ao barramento de aterramento entre os gabinetes por meio de um cabo de aterramento dedicado e, em seguida, conectado à grade de aterramento dedicada do sistema de instrumentos.
Reply #42018-09-19
Para evitar interferências, é necessário aterramento. Geralmente, ele é conectado à barra de terminais de aterramento no gabinete de controle e, em seguida, conectado uniformemente a um fio terra dedicado.
Reply #52018-09-30
estudar* Sim, não havia fiação antes e não houve problema. Parece que ainda há um risco à segurança.
Reply #62018-10-08
Você não pode ver quando não há problema. Quando houver interferência, basta conectá-lo ao terra.
Reply #72018-10-10
A camada de blindagem dos cabos dos instrumentos de campo para o gabinete de controle DCS e os cabos do gabinete de controle para o gabinete devem ser aterrados.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.