A resistência do medidor de vazão de gás de coqueria de cone interno em forma de V com diâmetro de 1400 mm atingiu 6kpa. O que deve ser feito ou como limpá-lo?
Reply #22018-09-19
O tubo de pressão está bloqueado? O backflushing de nitrogênio está correto?
Reply #32018-09-19
A resistência projetada do medidor de vazão é alta ou a resistência é alta durante o uso? Depois de usá-lo por um período de tempo e a resistência ficar alta, é necessário limpar o tubo onde o medidor de vazão está localizado ou limpar o medidor de vazão separadamente.
Reply #42018-09-19
Se a pressão diferencial obtida for o valor exibido pelo transmissor de fluxo, o cone V deverá ser bloqueado. Como lidar com isso?: Desmonte o tubo de pressão do transmissor e deixe o vapor entrar. No entanto, isso requer a abertura de um orifício em algum lugar do tubo para drenagem e a desconexão das válvulas antes e depois do medidor de vazão. Ou um método definitivo é aquecer o tubo de vapor na parte externa do medidor de vazão e adicionar isolamento térmico. Você também pode adicionar rastreamento térmico de vapor e isolamento ao tubo na frente do medidor de vazão para garantir que a temperatura do gás e a sujeira não se solidifiquem facilmente.
Reply #52018-09-20
Depois de usá-lo por um tempo, a resistência tornou-se grande. Não havia válvulas dianteiras e traseiras e a produção não podia ser interrompida. O volume de gás foi de 70.000 metros cúbicos por hora. Como limpar isso.
Reply #62018-09-20
Thorny Tou, se você me der um movimento, ficará cego o dia todo.
Reply #72018-09-20
Se a produção não puder ser interrompida, a parte externa do medidor de vazão só poderá ser aquecida com uma serpentina de vapor.
Reply #82018-10-12
Ao usar um medidor de vazão de cone em V para gás de coqueria, um dispositivo de purga deve ser instalado, caso contrário causará um bloqueio. Experimente nosso medidor de vazão mássica de gás térmico plug-in, revestido com Teflon e antiadesivo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.