Por que há uma diferença tão grande entre o valor definido e o valor de feedback em 4mA e 20mA? Como isso deve ser ajustado?
Se a válvula real não tiver vazamentos internos, geralmente não há problema algum com uma certa diferença entre o valor exibido e o valor especificado. Se for realmente necessário eliminá-la, recomenda-se realizar um ajuste automático. Opção 4: Ajuste automático
Faça uma verificação automática; o localizador ajustará automaticamente o ponto zero e a escala máxima. Se isso não funcionar, faça o ajuste manualmente. O manual explica de forma bastante clara
Com um instrumento no valor de 30 mil, mas sem saber como ajustá-lo.
Provavelmente, há algo preso no núcleo da válvula, como escória de solda ou porcas. Se tiver certeza de que não há objetos estranhos, então… Basta inicializar a válvula automaticamente; acho que você também não conseguirá fazer isso, então procure informações no Google
Se os corpos estranhos não forem removidos ou se não for descartada a possibilidade de sua presença, a inicialização direta causará problemas no futuro, fazendo com que o sistema não feche corretamente; isso resultará em um vazamento de 5%
A válvula de regulação parece ser da Zhejiang Dekka, é bem boa. Remova e verifique se não há objetos estranhos no corpo da válvula; geralmente, a calibração automática resolve o problema.
Basicamente linear, @autor, qual é o problema? (Não precisa olhar o que está depois de 20~~~)