Ajuste de zero do localizador Siemens

2018-09-22View Original

Thread Content

Por que há uma diferença tão grande entre o valor definido e o valor de feedback em 4mA e 20mA? Como isso deve ser ajustado?
Reply #22018-09-23
Se a válvula real não tiver vazamentos internos, geralmente não há problema algum com uma certa diferença entre o valor exibido e o valor especificado. Se for realmente necessário eliminá-la, recomenda-se realizar um ajuste automático. Opção 4: Ajuste automático
Reply #32018-09-23
Faça uma verificação automática; o localizador ajustará automaticamente o ponto zero e a escala máxima. Se isso não funcionar, faça o ajuste manualmente. O manual explica de forma bastante clara
Reply #42018-09-23
Com um instrumento no valor de 30 mil, mas sem saber como ajustá-lo.
Reply #52018-09-24
Provavelmente, há algo preso no núcleo da válvula, como escória de solda ou porcas. Se tiver certeza de que não há objetos estranhos, então… Basta inicializar a válvula automaticamente; acho que você também não conseguirá fazer isso, então procure informações no Google
Reply #62018-09-24
Se os corpos estranhos não forem removidos ou se não for descartada a possibilidade de sua presença, a inicialização direta causará problemas no futuro, fazendo com que o sistema não feche corretamente; isso resultará em um vazamento de 5%
Reply #72018-09-24
A válvula de regulação parece ser da Zhejiang Dekka, é bem boa. Remova e verifique se não há objetos estranhos no corpo da válvula; geralmente, a calibração automática resolve o problema.
Reply #82018-09-25
Basicamente linear, @autor, qual é o problema? (Não precisa olhar o que está depois de 20~~~)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.