Sobre a configuração dos instrumentos nas linhas de tubulação de combustível do forno de aquecimento

2018-09-25View Original

Thread Content

2.11 Os instrumentos de medição da pressão no sistema de gás combustível para a lâmpada permanente devem ser instalados no tubo principal, após o dispositivo de retenção de chamas do gás combustível. 2.12 Os instrumentos de medição da pressão no sistema de gás combustível principal devem ser instalados no tubo principal, após o queimador de gás combustível principal. Acima estão as normas da Sinopec relativas ao gás combustível dos fornos de aquecimento. Gostaria de saber se é necessário instalar um instrumento de medição de pressão separadamente? Não há um medidor de pressão separado no sistema de gás combustível principal? Será que se refere a pontos de medição de pressão para intertravamento ou controle? Além disso, qual é a função de um dispositivo instalado atrás do supressor de chama?
Reply #22018-09-25
Quando a chama do forno de aquecimento permanece acesa ou a pressão do gás combustível principal está muito baixa, o queimador se apaga. Nesse caso, uma grande quantidade de gás combustível entra no interior do forno, o que pode causar explosões. Por isso, é necessário instalar instrumentos de medição de pressão. A pressão antes do antichama não reflete a pressão dentro do forno (pois o antichama pode ficar obstruído), portanto, esses instrumentos devem ser instalados após o antichama. É insuficiente que os instrumentos de medição de pressão apenas emitam sinais luminosos ou exibam valores. Geralmente, eles estão acoplados às válvulas de corte de emergência presentes nas tubulações de gás combustível; quando a pressão do gás combustível fica muito baixa, essas válvulas de corte de emergência são acionadas automaticamente. A pressão do gás combustível geralmente pode ser controlada por meio da instalação de uma válvula reguladora de pressão automática.
Reply #32018-09-27
Dito muito bem.,handshake
Reply #42019-03-09
A instalação de um ponto de pressão atrás do supressor de chama se deve ao medo de retrocesso de chama, não é?
Reply #52019-03-17
A medição da pressão deve ser feita atrás do dispositivo de proteção contra incêndios, e deve estar conectada à válvula de interrupção por meio de um sistema de intertravamento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.