HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Em quais situações o sinal de que a válvula está aberta ou fechada existe ao mesmo tempo?

2018-09-25View Original

Thread Content

Esta publicação foi editada pela última vez por *aodouzi em 26/09/2018, às 20:40. Em quais situações os sinais de que a válvula está aberta e fechada ao máximo coexistem?
Reply #22018-09-25
Geralmente, apenas as válvulas de controle de dois estados possuem um indicador que mostra se a válvula está completamente aberta ou completamente fechada.
Reply #32018-09-26
No trabalho prático, em quais situações o feedback do interruptor pode existir ao mesmo tempo?
Reply #42018-09-26
Quando está quebrado: L. Além disso, como o sinal da IA tem um interruptor? Quando o interruptor está na posição correta, isso significa que é um sinal DI.
Reply #52018-09-26
Isso acontece quando algo quebra.
Reply #62018-09-26
1. Limitação de posição: um contato é do tipo normalmente aberto e outro, do tipo normalmente fechado; quando o contato normalmente aberto é acionado; 2. Todos possuem pontos de contato normalmente fechados ; 3. Quando ambos estão em estado de aberto, 24V é enviado simultaneamente ao sistema de controle
Reply #72018-09-26
4. Erro na definição do endereço do software; 5、O endereço do controle de imagem está incorreto
Reply #82018-09-26
Isso pode acontecer na prática, no trabalho de campo? Excluindo problemas de configuração
Reply #92019-03-02
Quando os fios de feedback do interruptor são conectados em curto-circuito, ocorre um feedback do interruptor ao mesmo tempo
Reply #102019-03-04
Falhas nos sensores, erros na configuração dos dispositivos de segurança, erros na configuração do sistema e falhas nas linhas de comunicação podem causar sinais de posição do interruptor da válvula a aparecerem ou desaparecerem simultaneamente. O sistema emitirá então mensagens de erro; Durante o rastreamento do processo de comutação, o sinal da posição da válvula desaparece simultaneamente. O sistema define um tempo de atraso para o alarme (maior que o tempo de comutação da válvula); após esse período, o sistema emite uma mensagem de erro ;
Reply #112019-03-12
O fio de feedback do interruptor é simultaneamente curto-circuitado, ou a caixa de conexões fica inundada.
Reply #122019-03-13
Deve haver um erro na conexão dos fios. Em um interruptor, existem sempre pares de nós. Se os nós forem conectados incorretamente, o que deveria ser um sinal de tipo “fechado” acaba se tornando um sinal de tipo “aberto”. Assim, quando o interruptor está em posição correta, dois sinais coexistem ao mesmo tempo.
Reply #132019-03-13
Se antes estava bom, então a única possibilidade é que tenha quebrado
Reply #142019-03-24
Quando há interrupção na linha, isso acontece ao mesmo tempo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.