Sinal CSVP DI da Yokogawa: como forçá-lo no DCS?

2018-09-26View Original

Thread Content

Até eu, que não sou tão bom quanto o de Yokogawa, não consigo fazer isso. Por favor, me dê alguma orientação!
Reply #22018-09-26
Parece que não dá para forçar o DI, só se pode usar um comutador soft para contorná-lo
Reply #32018-09-26
Isso geralmente precisa ser implementado por meio do bloco de função do interruptor SIO
Reply #42018-09-27
Tudo da Honeywell pode ser forçado, a Yokogawa é tão atrasada assim?
Reply #52018-09-28
A coerção é uma faca de dois gumes; ao fazê-la exibir valores falsos, teme-se esquecê-la depois.
Reply #62018-09-28
Trata-se de uma diferença de conceito, e não de uma questão de estar atrasado ou não. Após a coleta dos sinais dos canais DI por meio de blocos como SI/SIO/MC, é possível alcançar o objetivo desejado por meio dos sinais dos blocos de controle. Não se trata de forçar algo apenas nos canais em si

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.