Relação entre o valor de intertravamento e o valor de alarme

2018-09-29View Original

Thread Content

Existe uma relação funcional entre os valores de intertravamento e os valores de alarme?
Reply #22018-09-29
Parece que não existe uma fórmula geral para expressar a relação entre os dois
Reply #32018-09-29
O valor de alarme deve ser sempre um pouco menor que o valor de intertravamento. Quanto à diferença entre eles, para ser honesto, isso se baseia na experiência; é possível ajustá-la conforme a própria experiência. Mesmo os valores fornecidos pelos estúdios de projeto são baseados em experiências anteriores, ou em dados apresentados pelos fabricantes dos equipamentos.
Reply #42018-09-29
Em geral, o valor de alarme está mais próximo do valor normal do que o valor de intertravamento. No pacote de processo, o fornecedor desse pacote indica o valor de alarme e o valor de intertravamento (se houver), mas não existe necessariamente uma relação funcional entre eles. É claro que, nas operações de produção, é possível ajustar os valores de configuração de acordo com a experiência acumulada. No entanto, a modificação dos valores de intertravamento exige muito cuidado; é preciso considerar todos os detalhes antes de fazer qualquer alteração.
Reply #52018-09-30
De acordo com os requisitos de operação do processo, é reservado um tempo de 10 minutos para que os operadores do processo possam agir após o alarme e a interrupção do processo
Reply #62018-10-04
Alguns instrumentos possuem alarme, mas não têm intertravamento. Alguns instrumentos possuem alarmes e também intertravamentos. Os valores de alarme parecem não ter uma relação funcional específica com os valores de intertravamento; eles estão mais relacionados à experiência dos projetistas e às necessidades do processo dos equipamentos instalados no local.
Reply #72018-10-05
Não há nenhuma relação linear. . . . Apenas o valor de alarme é mais estreito do que a faixa de valores de intertravamento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.