Thread Content
Existe uma relação funcional entre os valores de intertravamento e os valores de alarme?
Parece que não existe uma fórmula geral para expressar a relação entre os dois
O valor de alarme deve ser sempre um pouco menor que o valor de intertravamento. Quanto à diferença entre eles, para ser honesto, isso se baseia na experiência; é possível ajustá-la conforme a própria experiência. Mesmo os valores fornecidos pelos estúdios de projeto são baseados em experiências anteriores, ou em dados apresentados pelos fabricantes dos equipamentos.
Em geral, o valor de alarme está mais próximo do valor normal do que o valor de intertravamento. No pacote de processo, o fornecedor desse pacote indica o valor de alarme e o valor de intertravamento (se houver), mas não existe necessariamente uma relação funcional entre eles. É claro que, nas operações de produção, é possível ajustar os valores de configuração de acordo com a experiência acumulada. No entanto, a modificação dos valores de intertravamento exige muito cuidado; é preciso considerar todos os detalhes antes de fazer qualquer alteração.
De acordo com os requisitos de operação do processo, é reservado um tempo de 10 minutos para que os operadores do processo possam agir após o alarme e a interrupção do processo
Alguns instrumentos possuem alarme, mas não têm intertravamento. Alguns instrumentos possuem alarmes e também intertravamentos. Os valores de alarme parecem não ter uma relação funcional específica com os valores de intertravamento; eles estão mais relacionados à experiência dos projetistas e às necessidades do processo dos equipamentos instalados no local.
Não há nenhuma relação linear. . . . Apenas o valor de alarme é mais estreito do que a faixa de valores de intertravamento