O nível de líquido medido pelo radar ROSEMOENT está apresentando comportamentos anormais

2018-10-08View Original

Thread Content

  Há um fenômeno que está ocorrendo recentemente com o medidor de nível por radar ROSEMOUNT, e que eu não consigo entender: 1) Esse fenômeno acontece aproximadamente a cada três meses, ou seja, o sinal de saída fica variando dentro da faixa de 0–20mA. Esse problema dura de 6 a 8 horas, até que tudo volte ao normal. Além disso, mesmo quando a fonte de alimentação de 24V é desligada, é preciso o mesmo tempo para que tudo volte ao normal. Durante esse período, não são exibidos números no visor; em vez disso, aparecem vários símbolos pretos no formato de 8. 2. Antes da exibição normal, a tensão de funcionamento é de 21,4 V; após a exibição normal, ela fica em 20,2 V. Foi verificado que as tensões nos outros circuitos estão todas acima de 23 V. 3. Troquei o cabo de sinal, mas o problema continua ocorrendo. 4. Alimente o instrumento diretamente com o verificador de processo; a exibição é correta e não há atrasos. 5. A partir do local, o instrumento de verificação em tempo real envia sinais ao DCs, garantindo que os dados sejam precisos e sem flutuações.
Reply #22018-10-08
Pelo que você descreveu, acho que deve ser um problema com a fonte de alimentação ou com os cabos. Não sei se, ao falar em trocar o cabo, você se refere a um cabo temporário ou a um novo cabo instalado no canal original. É melhor conectar um fio temporariamente, para eliminar a possibilidade de haver outras interferências no canal de fiação. Além disso, aqui vão algumas sugestões que você pode tentar. 1. A linha de sinal deve ser aterrada do lado do gabinete. 2. Use os cabos existentes; forneça energia do lado do gabinete por meio de um dispositivo de alimentação portátil, a fim de diagnosticar problemas com a fonte de energia. Ou use diretamente o interruptor de alimentação de 220V para 24V. Há uma coisa que também não consigo entender: você disse que acontece uma vez a cada três meses. Não entendo por quê.
Reply #32018-10-09
Olhando para esse fenômeno, pode ser um problema no circuito impresso, o que causa a aparência de “oito pretos”. Também é possível que seja um processo de reinicialização da verificação automática. No caso de um relógio novo, é possível entrar em contato com o fabricante para fazer a substituição; no caso de um relógio antigo, tente substituir o circuito impresso
Reply #42018-10-09
Essas 8 horas são as oito horas do dia? Existe algum padrão? Há alguma atividade ao redor?
Reply #52018-10-09
Obrigado pelas respostas de todos. 1. Os três meses de que falei são apenas uma estimativa; no último caso, foi apenas um mês; 2. A linha de sinal foi substituída por outra, enterrada no solo ; 3. A recuperação leva 8 horas, independentemente de ser dia ou noite. Sempre que houver interrupção de energia ou o ecrã ficar preto, são necessárias 8 horas para que tudo volte ao normal.
Reply #62018-10-09
Fenômenos anormais, situação excelente. A sorte é algo que se descobre no céu. Parabéns! O Grupo de Loucos Neurológicos Intermitentes, das Nações Unidas, enviou uma mensagem de parabéns.
Reply #72018-10-10
Alimentado por um gerador de sinais, se desligar e ligar novamente, não pode voltar a funcionar normalmente imediatamente?
Reply #82018-10-10
Ter neurose, mas ser feliz. . . Uma doença sábia, uma grande doença. . . 8 horas é muito pouco; a poesia e os lugares distantes estão à frente. . . Parabéns! Parabéns! . . .
Reply #92018-10-11
Será que há algum problema com a placa de alimentação? Foi resolvido? Se foi, compartilhe
Reply #102018-10-11
É um problema com o formato das ondas de radar. É preciso usar um software de ajuste de radar no computador para analisar a onda fundamental e as ondas refletidas. Depois, basta ler o formato dinâmico das ondas e fazer os ajustes necessários. Assim, tudo ficará em ordem
Reply #112018-10-11
Quando houve um problema, a flange foi aberta? Verifique se há gotas de condensado na extremidade do bocal
Reply #122019-07-03
No final, foi preciso levar o aparelho de volta à fábrica para conserto. A fábrica em Pequim disse que não era possível consertá-lo, então comprei um novo
Reply #132019-07-03
Eu sou um médico tradicional chinês, especializado no tratamento de doenças complexas e difíceis de curar, aquelas que a medicina moderna não consegue resolver. Eu consigo tratar qualquer doença, como, por exemplo, a doença intermitente dos medidores de nível a base de radar. Vamos lá, agende uma consulta com um especialista em doenças de cães loucos. São 8 sessões de tratamento, totalizando 8864 pílulas milagrosas, que certamente vão curá-lo. . . . {:2_42:}
Reply #142019-07-03
Hehe e hehe… Vejam aqueles médicos tradicionais chineses: eles tentam diagnosticar os pacientes apenas tocando no pulso deles, sem usar nenhum método científico. . . O resultado foi que a fabricante disse simplesmente “não dá para consertar”, e com isso, os médicos tradicionais chineses foram deixados sem saída... A fabricante não conseguiu reproduzir o problema que você descreveu; ela não conseguia identificar qual era o defeito. Ela não sabia como consertar nada. {:2_45:}
Reply #152019-07-05
O próprio medidor deve ter algum problema. Antes de substituí-lo, usei um outro medidor que foi retirado de outro tanque; depois de testá-lo por algum tempo, ele funcionou normalmente.
Reply #162019-07-05
Assim não dá, você precisa pedir o software ao fabricante e ver se vocês fizeram a compra. Como o radar possui padrões de onda fundamental e de ondas refletidas, você precisa ajustar a tensão de limiar da onda fundamental refletida e, em seguida, eliminar alguns pontos de interferência
Reply #172020-07-20
Por fim, devolveram ao fabricante, dizendo que era um problema com a placa e que não podia ser consertada. Ainda comprei um novo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.