Thread Content
Tenho uma pergunta para todos. Qual é a tensão da corrente de 4-20ma gerada pelo cartão AO? Eu medi no local e o posicionador da válvula reguladora estava em apenas 7V ou um pouco mais (havia uma barreira de segurança no meio), e o sinal de corrente era o que chegava até lá. As válvulas no local funcionam normalmente. Será que basta que haja corrente elétrica? 7V é suficiente para a tensão de funcionamento do localizador?
Ah, no cartão AO está escrito ±10V, 4-20mA
Primeiro, entenda o sistema de 2 fios e o sistema de 4 fios~
A tensão do cartão AO é flutuante, podendo variar. Basicamente, ele pode funcionar como uma fonte de corrente constante, ou seja, a corrente permanece constante enquanto a tensão varia. Em geral, no que diz respeito aos localizadores, quanto menor a corrente e a tensão, melhor. Em casos extremos, alguns localizadores não conseguem reconhecer valores de tensão inferiores a 4 mA. Portanto, é necessário verificar cuidadosamente as configurações de DCS relacionadas à saída dos cartões AO, para evitar que o engenheiro de sistema defina uma corrente muito baixa
Muito obrigado. Tenho mais uma pergunta: o localizador não tem uma tensão de funcionamento exigida? Geralmente não é sempre 24V, certo? A corrente no passado do AO era uma corrente constante; para manter essa corrente, a tensão mudava. Então, como se garante a tensão de funcionamento do localizador? Obrigado
O painel de controle da válvula é do tipo acionado por corrente elétrica. Para que você se preocupa com a tensão da lâmpada? Fique no banheiro masculino, concentre-se em urinar, e pronto. Não fique pensando em coisas relacionadas ao banheiro feminino. Pensamentos confusos, obsessão, condições psicológicas precárias. .
Obrigado, a comparação é vívida e foi de grande valia! !
A tensão do válvula de regulação já é baixa; basta que a corrente esteja normal
Qual é a relação da tensão com as barreiras de segurança e os cartões? 7V é suficiente; geralmente, fica entre 7 e 8V.
Aquele é o padrão europeu, certo? O número é 24V convertido para 8V
Acho que você está medindo a tensão com um fardo conectado: lol