Thread Content
Eu tenho um localizador Fisher DVC6010, que é usado em conjunto com um amplificador de fluxo. As exigências são muito altas: quando se ajustam os parâmetros do localizador, o funcionamento no curso superior funciona bem, mas não no curso inferior; e vice-versa. Além disso, é necessário que haja uma resposta rápida aos pequenos impulsos de 3%. É muito difícil fazer os ajustes necessários. Alguém tem experiência nisso?
Cuidado para não definir o curso angular como curso linear.
É o parâmetro de ganho. Você tem alguma experiência com isso?
Isso não é algo que possa ser explicado claramente. Ajuste devagar.
Ajuste devagar, basta experimentar por conta própria
De fato, também é possível fazê-lo, por exemplo, com a utilização de três amplificadores de sinal ou dois amplificadores. Em outros casos, fica mais difícil de fazer isso. A fabricante precisa de quatro ou cinco horas para usar o software Valvelink; gostaríamos de obter materiais úteis ou informações do tipo
Os localizadores Fisher são geralmente utilizados em situações em que há alta exigência de precisão na localização. Se a verificação automática não resolver o problema, recomenda-se a substituição do localizador. Esse tipo de localizador exige muito do motor de movimentação e da placa de controle; muitas vezes, mesmo após desmontá-lo e montá-lo novamente, não é possível obter o mesmo nível de controle anterior.
Sugere-se modificar o ganho do localizador para ver.
Recomenda-se verificar primeiro os tubos de saída do localizador, para confirmar se há vazamentos nos cilindros. Em seguida, deve-se realizar a otimização dos parâmetros do localizador. Após a otimização, é necessário avaliar a situação. A sensibilidade do amplificador de fluxo também pode ser ajustada
A precisão da combinação entre o localizador e o amplificador é bastante difícil de ajustar