Parada inesperada da máquina de parafuso devido a intertravamento

2018-10-14View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda aos especialistas: a máquina de parafusos da minha empresa parou de funcionar de repente, ontem de manhã, sem nenhum sinal ou registro de alarme. O sistema SIS indicou apenas “falha na máquina de parafusos”, sem registrar nada antes disso. Além disso, assim que a máquina foi reiniciada, voltou a funcionar normalmente; Ao mesmo tempo em que a máquina de parafusos para de funcionar, o sinal de velocidade da turbina excede o limite permitido, acionando assim o sistema de parada automática ; As duas unidades utilizam o mesmo gabinete SIS, e os cabos também seguem pelo mesmo canal de distribuição. Após verificar, não foram encontrados danos nos cabos. Peço ajuda a todos vocês para analisar a causa do problema!
Reply #22018-10-14
Se não houver registro, com certeza não é um problema no instrumento que causou o desligamento. Se for o instrumento que acionar o intertravamento por desligamento do PLC, certamente haverá um registro. Sem registros, com certeza é um problema elétrico. Por exemplo, curtos-circuitos, falhas de fase que causam desligamento, etc. Nesses casos, o desligamento acontece imediatamente, e não há registro disso.
Reply #32018-10-14
Não tire conclusões precipitadas sem esclarecer a verdade dos fatos. O gerador da nossa unidade parou de funcionar duas vezes seguidas. O ETS recebeu sinais de falha no gerador, e o sistema elétrico indicou uma falha no motor, emitindo assim um sinal para parar a máquina. Procurei por alguns dias, mas sem sucesso. No final, descobriu-se que o problema se devia a um ajuste inadequado do valor de intertravamento da temperatura das bobinas do estator do DCS, além da falta de registros relacionados, o que causou um erro.
Reply #42018-10-14
A proteção contra superrotação da turbina geralmente aciona o sistema de intertravamento quando a rotação atinge 3 vezes esse valor. É esse o caso no seu caso? Não há registros de ajuste da máquina de parafusos; verifique se os conectores elétricos estão soltos.
Reply #52018-10-14
Foi após o desligamento da máquina de parafusos que, imediatamente, os três indicadores de velocidade da turbina ultrapassaram seus limites, acionando assim o sistema de parada automática
Reply #62018-10-14
Provavelmente não se trata de um problema de intertravamento. Não houve nenhum registro de alarme antes da parada da máquina de parafusos. A turbina parou devido à velocidade que excedeu abruptamente o limite permitido; os valores de intertravamento também estavam corretos
Reply #72018-10-14
Foi identificada a causa da rotação excessiva da turbina? É realmente devido à alta rotação ou há outras razões que fazem com que o valor aparente seja alto?
Reply #82018-10-14
Se for esse o caso, deve-se dar atenção especial à parte elétrica, ver quais situações podem causar o desligamento do veículo e verificar os registros relacionados ao sistema elétrico.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.