Medição do nível de líquido nos tanques de armazenamento de cloro líquido

2018-10-15View Original

Thread Content

Para medir o nível do líquido nos tanques de cloro líquido, utiliza-se um medidor de nível por radar. Com o tempo, esse medidor perde a precisão (em comparação com os medidores de nível locais no local). Após ser recalibrado, ele volta a funcionar normalmente. Gostaria de saber quais são as outras maneiras e métodos de medição disponíveis
Reply #22018-10-16
Utiliza-se um medidor de nível magnetoestrictivo à prova de corrosão; tanto o mastro de medição quanto a esfera flutuante são feitos de 316 + politetrafluoreto de etileno. A saída é de 4-20mA, com display no local ou via RS485.
Reply #32018-10-16
É uma boa solução. A temperatura do cloro líquido é relativamente baixa. Será que o material de politetraflúoroetileno pode ser usado por um longo período de tempo?
Reply #42018-10-16
O material de PTFE pode ser utilizado por um longo período de tempo; o PTFE que escolhemos consegue suportar temperaturas baixas de até -200°C. O fio guia utilizado no efeito magnetoestrético suporta temperaturas de até -40°C; como a temperatura mínima do cloro líquido também é igual ou superior a -40°C, o medidor de nível por efeito magnetoestrético pode funcionar normalmente.
Reply #52018-10-16
Nossa empresa utiliza tanto a técnica de impedância de radiofrequência quanto as duas flanges
Reply #62018-10-17
As medições com radar de amônia líquida não devem apresentar grandes problemas, verifique cuidadosamente a configuração do radar
Reply #72018-10-17
Aprendi*: victory:
Reply #82018-10-17
As duas flanges são uma opção melhor; o radar serve como recurso auxiliar. Se for necessário usar apenas um, recomenda-se priorizar as duas flanges. Como a faixa de nível do líquido é bastante alta, os sensores de medição por magnetoestricção e impedância de radiofrequência não devem ser muito longos; é melhor dividi-los em vários componentes.
Reply #92018-10-17
Verifiquei as configurações do sistema e não encontrei nenhum problema
Reply #102018-10-17
Tem chance de experimentar as flanges duplas, para ver como é :)
Reply #112018-10-18
Cloro líquido... não são todos medidores de nível ultrassônicos de aplicação externa?
Reply #122018-10-18
A magnetoestricção permite a criação de estruturas flexíveis; não há problema em realizar medições em tanques verticais de 20 metros.
Reply #132018-10-19
No caso do cloro líquido, existe um medidor de nível externo, que não precisa entrar em contato direto com o meio. A medição é bastante precisa
Reply #142019-03-18
Nossa empresa utiliza medidores de nível com boia magnética há mais de dez anos, sem nenhum desvio. A boia é revestida por pintura em pó, e o tubo externo é feito de aço 304. A espessura depende da pressão.
Reply #152019-03-18
Cloro, mas é um gás neurotóxico, uma substância extremamente venenosa. Eu fico pensando e pensando… Radares, compressão magnética, e assim por diante. Aqueles medidores de nível que não podem ser removidos fisicamente… Quando eles param de funcionar, como é possível diagnosticar o problema, resolvê-lo ou realizá sua manutenção? Será que é preciso retirar todo o conteúdo do tanque e depois purificá-lo com nitrogênio? Cavar sulcos, cavar grama para fazer comida. :lol :lol
Reply #162019-03-19
Quais são as causas da imprecisão do radar? Encontrou a causa?
Reply #172019-03-19
Usando duas flanges e um medidor de nível com válvula magnética
Reply #182019-04-03
Medidor de nível de duas flanges com membrana de tântalo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.