Como calcular a taxa de falhas da válvula eletromagnética

2018-10-16View Original

Thread Content

Como calcular a taxa de falha na instalação de um solenóide, e também a taxa de falha quando se utilizam dois solenoides ao mesmo tempo? Peço orientação aos especialistas
Reply #22018-10-16
Hehe, na era digital, até para instalar uma válvula eletromagnética é preciso fazer cálculos de probabilidade: lol. Eu não tenho formação acadêmica, não entendo nada de cálculos :) Só uma sugestão: será que vale a pena considerar os possíveis danos que podem surgir se houver algum problema? Há um tempo para a substituição do processamento: lol
Reply #32018-10-16
Isso é instalado em paralelo ou em série?
Reply #42018-10-17
Só se sabe que, por outros motivos, itens que não precisavam ser instalados acabaram sendo instalados também; com mais um componente, naturalmente haverá mais falhas.
Reply #52018-10-17
Essa modificação deve conseguir melhorar o nível de segurança; caso haja algum dano, isso pode causar a paralisação total da fábrica
Reply #62018-10-17
Assim que ocorre uma falha, toda a fábrica para de funcionar
Reply #72018-10-17
Teoricamente, cada válvula tem uma taxa de falhas; quando conectadas em série, as falhas aumentam
Reply #82018-10-17
Se as válvulas eletrônicas estiverem em série, é necessário que ambas percam energia ao mesmo tempo para que haja intertravamento e a válvula se feche (o que equivale à adição na matemática lógica). O modo em paralelo do válvula eletromagnética equivale ao intertravamento 1oo2, enquanto o modo em série equivale ao intertravamento 2oo2. O cálculo da taxa de falhas é feito da mesma maneira que para os outros instrumentos.
Reply #92018-10-17
O que você chama de “toda a fábrica” não passa de um sistema. Mesmo que você tenha um reserva, ainda não há garantia de que não haverá acidentes. A taxa de acidentes com válvulas eletromagnéticas é atualmente muito baixa. Provavelmente você está apenas preocupado e quer ter uma segurança adicional, com base no design original. Se for adicionado um novo sistema, este também terá um sistema de reserva; caso haja problemas com ele, isso afetará todo o sistema. Sugere-se que, se não for para fazer design, é melhor seguir o design original. A válvula eletromagnética pode apresentar falhas tanto no circuito elétrico quanto no sistema de ar, além de problemas mecânicos e relacionados aos selos. As válvulas mais utilizadas são flexíveis e fáceis de usar, já as válvulas que não são usadas com frequência costumam travar ou apresentar outros problemas. É melhor seguir o design original.
Reply #102018-10-17
Sim, agora, ao escrever o relatório, quero usar números específicos para expressar isso, mas não sei como descrevê-lo. Se usar o tempo médio entre falhas, como calcular isso quando se trata de dois valores ao mesmo tempo?
Reply #112018-10-17
Nossa fábrica possui um sistema SIS com intertravamento de todos os equipamentos; também consultamos especialistas do escritório de projetos para a instalação de válvulas eletromagnéticas
Reply #122018-10-17
O ar de alimentação dos instrumentos só é interrompido quando ambos perdem energia ao mesmo tempo; se um solenóide falhar, ele permanecerá no seu lugar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.