Problemas de interferência nos gabinetes do sistema de instrumentos e nos gabinetes elétricos

2018-10-18View Original

Thread Content

Há um PLC da Siemens a cerca de um metro de distância do gabinete elétrico; dentro do gabinete elétrico, há um inversor de frequência. Em seguida, vários cabos de 380V passam por baixo do painel de instrumentos. : Os instrumentos do gabinete do sistema são inúteis; a conexão à terra foi feita de forma segura. Assim que o inversor de frequência é ativado, a pressão e o nível do líquido em meu sistema sofrem mudanças bruscas. Por exemplo, há uma pressão que, segundo o transmissor local, é de 6 mA. A corrente transmitida é registrada pelo amperímetro, mostrando 14 mA. Quando o conversor de frequência é desligado, tudo volta ao normal. Se for interferência, de onde ela está vindo: dos cabos ou do hardware do sistema? Como lidar com isso?
Reply #22018-10-18
O hardware e os cabos foram afetados por interferências. A solução é substituir os cabos elétricos por cabos blindados, além de aplicar uma camada de folha de estanho na superfície dos cabos para protegê-los. Também é necessário adicionar um reator na saída do conversor de frequência; O blindamento dos cabos dos instrumentos está devidamente conectado, o que aumenta a segurança por meio de barreiras de isolamento
Reply #32018-10-18
Use fio de blindagem, faça a conexão à terra; se isso não funcionar, então mude de lugar
Reply #42018-10-18
Você pode verificar se a conexão à terra do inversor e do gabinete que o abriga é confiável. O gabinete deve ser feito de metal. Todas as linhas de sinal devem ser conectadas por meio de fios blindados e ter uma conexão à terra adequada. Se isso não funcionar, tente colocar uma placa de metal entre o gabinete do sistema e o gabinete do inversor
Reply #52018-10-18
Eu também encontrei o mesmo problema. Tentei conectar o armário à terra e também proteger os sensores com conexão à terra, mas nada funcionou. Depois, foram adicionados capacitores e módulos de isolamento aos instrumentos; com isso, os dados de alguns instrumentos se tornaram estáveis, mas outros continuaram sem funcionar bem. Para instrumentos que não foram manuseados corretamente, é preciso devolvê-los à fábrica. É necessário informar aos técnicos da fábrica sobre a potência do conversor de frequência e o trajeto dos cabos, para que possam realizar alguns ajustes internos no instrumento. Dessa forma, o resultado do reparo será melhor.
Reply #62018-10-18
Essa interferência vem da instalação elétrica; geralmente, as unidades não são instaladas e organizadas dessa maneira. Para resolver esse tipo de problema, é preciso tentar o seguinte: 1. Redirecionar os cabos elétricos; 2. Os cabos elétricos e os cabos de instrumentação devem ser instalados separadamente; cada um deles deve ser acomodado em um gabinete próprio, com proteção metálica para isolação e conexão à terra ; 3. Adicionar um elemento de blindagem de isolamento entre o instrumento e o gabinete elétrico, além de conectá-lo à terra ; 4. Se houver condições, remova o painel de instrumentos para longe do armário elétrico. Os cabos de instrumentação devem ser do tipo blindado, enquanto os cabos elétricos devem ter revestimento em fita de aço, no mínimo. Em comparação com a potência dos instrumentos, a potência dos motores utilizados na área elétrica é bastante alta; além disso, as interferências causadas pela variação de frequência devem ser consideráveis.
Reply #72018-10-18
Inversor de frequência, um dispositivo sujo. Quanto mais longe dele, melhor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.