Thread Content
Olá a todos! Qual é a base para os valores de atraso definidos em SIS, ESD, DCS e PLC? A definição do valor de atraso segue requisitos normativos ou é apenas uma questão de experiência? Obrigado!
Nos sistemas de intertravamento de equipamentos rotativos de grande porte, costuma-se utilizar atrasos, especialmente porque os fabricantes dos equipamentos frequentemente solicitam isso, a fim de evitar paradas frequentes devido ao intertravamento durante o funcionamento do equipamento. Esse valor é geralmente sugerido pelo fabricante, com base em sua experiência, durante a primeira tentativa de teste. Após o início das operações reais, é o departamento de produção quem decide se esse valor deve ser mantido e qual valor deve ser utilizado. Se for um intertravamento em um equipamento de processo (o que é relativamente raro), geralmente é a empresa fabricante do conjunto de processos quem propõe isso, e depois, após a entrada em operação, o proprietário decide quais valores serão utilizados.
Isso é o valor de experiência. **O departamento parece não concordar com essa afirmação.
Nosso equipamento também não possui mais um sistema de parada por intertravamento com atraso. No projeto de nacionalização anterior, como as unidades eram desenvolvidas no país e estavam sendo utilizadas pela primeira vez, era usado esse sistema de atraso; porém, após o início oficial de suas operações, ele foi desativado. Além disso, todos os componentes de detecção são produtos de alta qualidade importados originalmente. Além disso, com o sistema de “três contra dois” ou “dois contra dois”, as paradas causadas por falhas na detecção diminuem significativamente; portanto, é totalmente viável eliminar esse sistema. Além disso, o nosso departamento de inspeção de segurança não realizou verificações tão detalhadas.
Isso deve ter sido fornecido pelo escritório de design
Isso é determinado pelas condições de processo e equipamentos; geralmente, não se utilizam valores baseados em experiência
Deve ser definido com base no tempo de resposta de falha do instrumento, acho que é isso. Se estiver errado, por favor, me corrija