Thread Content
Qual fabricante produz medidores de pressão a vácuo com contatos elétricos de boa qualidade? A sensibilidade dos modelos atuais é muito baixa, o que impede que os equipamentos funcionem corretamente. Gente experiente, podem recomendar? Obrigado.
Que tipo de equipamento é esse? Por que ainda se usa contatos elétricos a vácuo?
Existem poucas soluções que utilizam manômetros com contatos elétricos ou transmissores de pressão a vácuo para controlar o funcionamento dos equipamentos. De fato, esses dispositivos apresentam baixa precisão e grande variação nos valores medidos, resultando em um controle insatisfatório. Recomenda-se usar controladores de pressão ou transmissores de pressão a vácuo, pois isso melhora a precisão dos dados medidos, além de garantir um melhor controle. A diferença de preço entre eles é mínima.
Processo de inicialização da bomba de vácuo Roots
Os transmissores de pressão também têm versões para pressão positiva e vácuo?
A faixa de medição do transmissor deve abranger a faixa real de vácuo e pressão necessária; após as condições serem definidas pelo processo, a equipe especializada em instrumentação fará a escolha adequada.
A pressão atual pode atingir -0,096 MPa; o intervalo de aplicação adequado é de -0,1 a 0 MPa. Posso recomendá-lo?
Agora estamos usando um manômetro com contato elétrico. Como devo conectar os fios do transmissor de pressão se for necessário substituí-lo? Lançamento em cadeia da bomba rotativa
Se for de -0,096 MPa a 0 MPa, basta escolher -0,1 a 0 MPa, desde que não haja pressão positiva durante o funcionamento. Se houver possibilidade de aparecimento de pressão positiva, é necessário levar em consideração a faixa de pressão positiva do transmissor. Basta deixar que o fornecedor escolha o escopo real do trabalho; se houver problemas, eles são os responsáveis.
Se não houver sistemas de controle como DCS ou PLC, pode-se usar um medidor digital em conjunto com um transmissor de pressão. O medidor digital possui saídas de contato, que permitem controlar o start e o stop da bomba por meio do setor elétrico.
Pressão: pode ser dividida em pressão positiva, pressão negativa, pressão absoluta, diferença de pressão e pressões positivas e negativas. O medidor de vácuo com contato elétrico que você está usando agora é, na verdade, um medidor de pressão negativa no vácuo? Ou é um medidor de pressão absoluta no vácuo? Veja o diagrama conceitual. Se quiser comprar um conversor de pressão de vácuo ou um controlador de pressão de vácuo, venha falar comigo. Por exemplo, o SC329 – é ótimo para usar, até melhor do que uma mangueira de água. É incrível… Enganar você é como tratar um cachorro como lixo
Utilize o método de (transformador de pressão + medidor secundário) para gerar alarmes em vários canais; consulte a configuração mostrada neste diagrama
Entendi, é preciso que haja exibição do PLC no local. Obrigado
Basicamente, não há situação de pressão positiva; escolher um valor entre -0,1 e 0,1 é relativamente adequado, pois o intervalo é pequeno e a precisão é alta.
Um controlador de pressão pode resolver o seu problema: é possível medir tanto a pressão negativa quanto a positiva, além de gerar sinais de controle que permitem controlar a bomba.
O controlador de pressão é o transmissor de pressão? Como escolher exatamente, quais instrumentos são necessários? Pode explicar em detalhes? Obrigado pelos conselhos
O controlador de pressão possui saída digital; em geral, as transmissoras de pressão não possuem saída digital. Existem também transmissores que operam em modo binário.
Deixar a escolha nas mãos do fornecedor é uma boa ideia, mas é preciso conhecer alguns pontos importantes a serem observados. Caso contrário, pode haver surpresas desagradáveis, já que o fornecedor provavelmente agirá de maneira convencional
Se as exigências forem altas, o uso de transmissores de pressão e programação em PLC torna o sistema mais confiável.
Acho que isso pode deixá-lo tonto. Basta perguntar a alguém que vende instrumentos para saber. É algo bem simples