Thread Content
Este é o fluxo de vapor da coluna de destilação. Quando está em modo automático, a válvula realmente se move durante as flutuações. Não se sabe qual é a causa dessas flutuações; vamos analisar quais são as possibilidades.
Há alguma mudança na diferença de pressão antes e depois da válvula? Existe fenômeno de líquido com gás ou gás com líquido?
Não há grandes mudanças; é vapor a baixa pressão, de 1 MPa. Provavelmente não é uma mistura de gás e líquido.
Você pode apertar um pouco a válvula localizada a montante dessa válvula de controle, para que a abertura da válvula de controle fique um pouco maior. Provavelmente, isso é causado pela vibração do núcleo da válvula!
Verifique se o controle manual é estável. Se não houver flutuações no controle manual, é possível que os parâmetros PID estejam configurados de maneira inadequada
O núcleo da válvula não vibra; realmente é possível ver a válvula se movendo para cima e para baixo. Ela se move somente quando há mudança na pressão do ar indicada pelo medidor de pressão.
Quando se muda para modo manual, às vezes também ocorrem essas flutuações.
Então, verifique se é uma flutuação no sistema a vapor, especialmente se há algum problema com as válvulas hidrófobas. Outra possibilidade é um problema com o localizador da válvula de regulação; tente substituí-la para ver
Você disse que há uma grande possibilidade de o vapor conter água; para medições, a diferença entre vapor e água é bastante significativa! Mas, pelas tendências dele, parece que ele deve trazer poucas quantidades, em pequenos lotes, com frequência!
Vamos tratar disso nessa direção, por enquanto. \ud83d\ude0a