Este tópico foi editado pela última vez por zyzs em 26/10/2018, às 16:18. Trata-se de um gráfico que mostra a variação do nível no tanque de separação de líquidos. A curva mostra flutuações assim que o sistema é ativado automaticamente. Antes, a curva era basicamente uma linha reta e constante. Os técnicos disseram que os parâmetros PID não foram alterados. Como é que isso aconteceu? O transmissor é do tipo flutuante, e a válvula é uma válvula de regulação pneumática. O meio é água residual contendo enxofre. Pressão de 0,5 MPa, temperatura de cerca de 40 graus. O localizador também foi trocado, e a válvula foi desmontada para ser verificada; nada de errado com elas. A tabela também observou que é sincronizada com as variações de nível do solo. Que estranho. Se nada mais funcionar, será preciso remover o flutuador e substituir pelo transmissor. (Solução encontrada; o motivo está no 11º andar)
É a mesma coisa, seja localmente ou à distância. Qual é a utilidade de trocar o medidor de nível com flutuador?
Acho que essa flutuação é aceitável. Será que a parte traseira não funciona mais normalmente?
Desde que flutue dentro da faixa normal (ou seja, dentro da margem de flexibilidade operacional), não deve haver problema. A pressão também está flutuando?
A pressão não flutua; agora, essa flutuação pode ser controlada. Antes, as flutuações eram maiores do que isso; agora, por algum motivo, elas se tornaram um pouco mais suaves.
Agora é possível controlar, mas antes era uma linha reta e uniforme. Não se sabe por que houve essas flutuações; antes, as flutuações eram maiores e mais frequentes.
O tanque de separação é usado para separar águas residuais e quais outros materiais? .
Pessoalmente, acho que isso faz parte da variação normal e não afeta os processos anteriores ou seguintes; então, não há motivo para se preocupar! Como pode ser tudo em linha reta? Se for tudo tão reto assim, você não fica preocupado? :lol
Este tópico foi editado pela última vez por zyzs em 26/10/2018, às 16:17. O motivo provavelmente é que a solução foi encontrada. É porque o nível do líquido de processo é mantido sempre em 45%; provavelmente, formou-se incrustação no flutuador nesse ponto, ou algo se grudou nele e não consegue sair. Portanto, o controle automático não funciona bem nesse ponto; é melhor usar um valor de ajuste de 55%. Depois, utilizou-se vapor para limpar os flutuadores, até que a água limpa fosse completamente removida. Em seguida, ao se manter o nível em 45%, tudo voltou a ficar normal.
As flutuações também são bastante consistentes. Se estiverem em conformidade com os valores locais, verifique as causas relacionadas ao processo, se há flutuações nos sistemas anteriores e posteriores, ou se há variações na alimentação do material
Ajustar o PID resolve o problema. A válvula se move muito rápido; provavelmente, é possível obter um valor estável ao operá-la manualmente
É só o flutuador que está sujo; por isso, a resistência aumenta. Basta desmontar o flutuador para limpar. Se, mesmo após a limpeza, o problema persistir, isso indica que houve uma alteração no meio utilizado dentro deste tanque, o que faz com que a flutuação do flutuador seja excessivamente resistida, tornando-a irregular. Basta ajustar o PID para que a válvula funcione mais devagar, e assim tudo ficará mais suave.
Ao definir o intervalo de exibição para 1 mês ou 1 ano, certamente será uma linha suave e uniforme: lol