Flutuações na curva do indicador de nível do tanque de separação de líquidos

2018-10-20View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por zyzs em 26/10/2018, às 16:18. Trata-se de um gráfico que mostra a variação do nível no tanque de separação de líquidos. A curva mostra flutuações assim que o sistema é ativado automaticamente. Antes, a curva era basicamente uma linha reta e constante. Os técnicos disseram que os parâmetros PID não foram alterados. Como é que isso aconteceu? O transmissor é do tipo flutuante, e a válvula é uma válvula de regulação pneumática. O meio é água residual contendo enxofre. Pressão de 0,5 MPa, temperatura de cerca de 40 graus. O localizador também foi trocado, e a válvula foi desmontada para ser verificada; nada de errado com elas. A tabela também observou que é sincronizada com as variações de nível do solo. Que estranho. Se nada mais funcionar, será preciso remover o flutuador e substituir pelo transmissor. (Solução encontrada; o motivo está no 11º andar)
Reply #22018-10-20
É a mesma coisa, seja localmente ou à distância. Qual é a utilidade de trocar o medidor de nível com flutuador?
Reply #32018-10-20
Acho que essa flutuação é aceitável. Será que a parte traseira não funciona mais normalmente?
Reply #42018-10-20
Desde que flutue dentro da faixa normal (ou seja, dentro da margem de flexibilidade operacional), não deve haver problema. A pressão também está flutuando?
Reply #52018-10-20
A pressão não flutua; agora, essa flutuação pode ser controlada. Antes, as flutuações eram maiores do que isso; agora, por algum motivo, elas se tornaram um pouco mais suaves.
Reply #62018-10-20
Agora é possível controlar, mas antes era uma linha reta e uniforme. Não se sabe por que houve essas flutuações; antes, as flutuações eram maiores e mais frequentes.
Reply #72018-10-21
O tanque de separação é usado para separar águas residuais e quais outros materiais? .
Reply #82018-10-21
Pessoalmente, acho que isso faz parte da variação normal e não afeta os processos anteriores ou seguintes; então, não há motivo para se preocupar! Como pode ser tudo em linha reta? Se for tudo tão reto assim, você não fica preocupado? :lol
Reply #92018-10-21
Este tópico foi editado pela última vez por zyzs em 26/10/2018, às 16:17. O motivo provavelmente é que a solução foi encontrada. É porque o nível do líquido de processo é mantido sempre em 45%; provavelmente, formou-se incrustação no flutuador nesse ponto, ou algo se grudou nele e não consegue sair. Portanto, o controle automático não funciona bem nesse ponto; é melhor usar um valor de ajuste de 55%. Depois, utilizou-se vapor para limpar os flutuadores, até que a água limpa fosse completamente removida. Em seguida, ao se manter o nível em 45%, tudo voltou a ficar normal.
Reply #102018-10-22
As flutuações também são bastante consistentes. Se estiverem em conformidade com os valores locais, verifique as causas relacionadas ao processo, se há flutuações nos sistemas anteriores e posteriores, ou se há variações na alimentação do material
Reply #112018-10-22
Ajustar o PID resolve o problema. A válvula se move muito rápido; provavelmente, é possível obter um valor estável ao operá-la manualmente
Reply #122018-10-22
É só o flutuador que está sujo; por isso, a resistência aumenta. Basta desmontar o flutuador para limpar. Se, mesmo após a limpeza, o problema persistir, isso indica que houve uma alteração no meio utilizado dentro deste tanque, o que faz com que a flutuação do flutuador seja excessivamente resistida, tornando-a irregular. Basta ajustar o PID para que a válvula funcione mais devagar, e assim tudo ficará mais suave.
Reply #132018-10-25
Ao definir o intervalo de exibição para 1 mês ou 1 ano, certamente será uma linha suave e uniforme: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.