O conjunto de três válvulas do transmissor de pressão está fechado; nesse caso, é necessário abri-lo. Os passos para isso são: primeiro, abrir a válvula de equilíbrio no meio; em seguida, abrir as válvulas dos lados esquerdo e direito; por fim, fechar novamente a válvula de equilíbrio no meio. Passos para desligar o conjunto de três válvulas: primeiro, abra a válvula de equilíbrio do meio e, em seguida, feche as duas válvulas à esquerda e à direita. Existe alguma ordem específica para abrir as válvulas de alta e baixa pressão, do lado esquerdo e direito? Como as pessoas procedem nesse processo?
A ordem correta para abrir o conjunto de três válvulas deve ser: (1) Abrir a válvula de pressão positiva; (2) Fechar a válvula de equilíbrio ; (3) Abra a válvula de vácuo. A ordem para fechar é o oposto da ordem para abrir: (1) Feche a válvula de vácuo ; (2) Abra a válvula de equilíbrio ; (3) Fechar a válvula de pressão positiva.
Antes de cortar, abra a válvula de equilíbrio (válvula de pressão uniforme); após ligar, feche a válvula de equilíbrio (válvula de pressão uniforme). Em princípio, é possível reduzir os danos causados por uma diferença de pressão excessiva em um dos lados. Na verdade, trata-se de reduzir ao máximo a diferença de pressão antes/depois da aplicação da variação.
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 23/10/2018, às 16:04. “O conjunto de três válvulas do transmissor de pressão está fechado; nesse caso, é necessário abri-lo. Os passos para isso são: primeiro, abrir a válvula de equilíbrio no meio; em seguida, abrir as válvulas dos lados esquerdo e direito; por fim, fechar novamente a válvula de equilíbrio no meio.” Passos para desligar o conjunto de três válvulas: primeiro, abra a válvula de equilíbrio do meio e, em seguida, feche as duas válvulas à esquerda e à direita. .....” O transmissor de pressão tem um conjunto de três válvulas? Deve ser um transmissor de diferença de pressão. “Os passos para abrir são: primeiro, abrir a válvula de equilíbrio no meio; em seguida, abrir as válvulas dos lados esquerdo e direito; por fim, fechar a válvula de equilíbrio no meio. ” Errado: quando o conjunto de três válvulas está fechado, a válvula de equilíbrio fica aberta. “Passos para desligar o conjunto de três válvulas: primeiro, abra a válvula de equilíbrio do meio e, em seguida, feche as duas válvulas à esquerda e à direita. ”Também não está certo. Primeiro, feche a válvula de pressão positiva ou negativa, depois abra a válvula de equilíbrio e, por fim, feche a outra válvula. Concordo com o que foi dito no 2º andar. Na verdade, a ordem de abertura e fechamento nos pontos (1) e (3) do 2º andar pode ser trocada. O importante é que, quando a válvula de equilíbrio está aberta, apenas uma das válvulas de pressão positiva ou negativa pode ficar aberta. O outro deve estar fechado. Por quê? Pense por si mesmo.
Transmissor de diferença de pressão para medição do fluxo de vapor – Quais são as precauções a serem tomadas durante o processo de operação dos três válvulas ao iniciar e interromper a medição?
Eu faço assim: 1. No medidor de vazão com placa orificial, uso um transmissor de diferença de pressão; quanto às 3 válvulas, eu as opero da maneira que quiser (a diferença de pressão na placa orifical é pequena, não é?), sem me preocupar com a ordem. 2. Usado em medidores de nível comuns; eu sigo a sequência de ligar primeiro no modo “positivo”, depois no modo “neutro” e, por fim, no modo “negativo”. Antes de operar, verifique se a válvula de equilíbrio está aberta (às vezes, ao desligar o medidor, esquece-se de abrir a válvula de equilíbrio). Se ela estiver fechada, abra-a primeiro. Ao desligar o medidor, siga a sequência de desligar no modo “negativo”, depois no modo “neutro” e, por fim, no modo “positivo”. 3. Se for um medidor de nível de óleo de silicone com duas flanges, não há conjunto de três válvulas no mostrador; existe apenas uma válvula na parte inferior. Eu peço a alguém para me ajudar, dando o comando “1, 2, 3” para abrir simultaneamente essa válvula (pode parecer um pouco engraçado).
Qual é o método correto, afinal? Geralmente eu faço assim: primeiro ligo a pressão negativa, desligo a válvula de equilíbrio e depois ligo a pressão positiva. Para desligar, primeiro desligo a pressão positiva, ligo a válvula de equilíbrio e depois desligo a pressão negativa. Qual é o método correto, por favor, me oriente