Thread Content
Gostaria de saber se todos sabem como calcular a relação entre a posição do fluxo elétrico e a posição da válvula de regulação pneumática com característica de percentual igual Ou seja, a que posição da válvula correspondem 4,8,12,16,20 mA, respectivamente? Será que também tem a ver com diferentes porcentagens?
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 2018-10-23 às 09:32. Já foi dito que se trata de uma característica baseada em percentuais; basta inserir que a faixa de sinal é de 4-20mA, e pronto.
Não confunda as características de vazão da válvula de regulação com a relação entre a posição da válvula. Ou seja, em válvulas de regulação com porcentagem constante, a posição da válvula está relacionada ao fluxo que passa por ela de maneira logarítmica, enquanto a corrente de 4-20MA está relacionada à posição da válvula de maneira linear. Basta fazer a conversão para saber o valor correspondente.
A porcentagem de vazão refere-se às características de fluxo da válvula, enquanto o feedback de posição da válvula indica o grau de abertura da mesma. O feedback de posição e as características de fluxo são dois conceitos diferentes. A saída de corrente de feedback da posição da válvula está em relação linear com o grau de abertura da mesma. As valores de corrente de feedback de 4mA, 8mA, 12mA, 16mA e 20mA correspondem, respectivamente, a um grau de abertura da válvula de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Changhui Instruments: yunrun.com.cn
Deve ser a relação entre o fluxo relativo e a abertura relativa da válvula. Porcentagens iguais significam uma relação logarítmica.
Quem respondeu corretamente lá em cima: a porcentagem mencionada refere-se à relação entre a abertura e o fluxo
Agradeço às respostas dos colegas de cima. Eu também concordo que a relação entre a porcentagem da válvula aberta e o fluxo é uma relação de tipo “fluxo-abertura”. No entanto, após pesquisar, descobri que a relação entre a corrente elétrica e a posição da válvula não é linear. Além disso, para uma das válvulas que temos aqui, a relação também é não linear: 4-0, 8-12,5, 12-25, 16-75, 20-100.
A relação entre as válvulas do nosso lado também é não linear; mais especificamente, são 4-0, 8-12,5, 12-25, 16-75, 20-100. O que está acontecendo com isso? A relação entre o curso da válvula de porcentagem e a corrente elétrica é necessariamente linear?