Thread Content
O manômetro no posicionador da válvula precisa de inspeção de qualidade? Procurando normas relacionadas? Se for necessário um controle de qualidade, qual é o período?
Geralmente, os manômetros devem ser verificados a cada 6 meses; se estiverem danificados, é preciso substituí-los imediatamente
O manômetro no localizador não precisa de inspeção periódica. Basta ter o certificado de qualidade na hora da compra. Aquilo é um item de baixo valor e de consumo rápido; se quebrar ou parecer estar em mau estado, basta trocá-lo por outro.
Pela primeira vez ouço falar que é preciso verificar isso. Quando verificamos os manômetros na minha fábrica, não verificamos esse item
Uma resposta perfeita para você: se precisar, faça o teste; se não precisar, não faça. Se não tiver certeza se precisa ou não, é só decidir por conta própria se vai fazer o teste ou não. :P
Nós nunca realizamos inspeções de qualidade, mas recentemente alguns supostos especialistas disseram que é preciso fazer isso? Então, existe alguma norma correspondente? Vou dar uma olhada
Obrigado pela sua resposta! Nós nunca realizamos inspeções de qualidade, mas recentemente alguns supostos especialistas disseram que é preciso fazer isso? Então, existe alguma norma correspondente? Vou dar uma olhada
Obrigado pela sua resposta! Nós nunca realizamos inspeções de qualidade, mas recentemente alguns supostos especialistas disseram que é preciso fazer isso? Então, existe alguma norma correspondente? Vou dar uma olhada
Nunca foi verificado; só foi substituído quando quebrou
O manômetro, ele não participa do controle automático, também não emite sinais de alarme, e não pode ser considerado um instrumento de medição padrão. . O dia todo, quantas vezes é possível dar uma olhada no manômetro? Se realmente houver algo anormal, quem ousaria tomar decisões com base no manômetro? . Na fábrica, qualquer pessoa sensata sabe o que é um manômetro e qual é a sua importância. Por que se ouve com frequência que alguns especialistas, aqueles responsáveis pela segurança e por outras coisas do tipo, ficam sempre insistindo no manômetro? Provavelmente, o bico está torto, e ele não consegue morder o ovo no lugar certo, não é? . . Para instrumentos de medição industrial, existe um sistema de gestão em três níveis: A, B e C. Você pode procurar as normas relacionadas a isso.
Geralmente não se recolhe, mas deve-se verificar durante a inspeção. Pode-se substituí-lo conforme as condições de uso reais; quando danificado, basta substituí-lo, o que normalmente não afeta o funcionamento normal do localizador
Lembro-me de que os manômetros são divididos em três categorias: A, B e C. A categoria A exige inspeção obrigatória, enquanto a categoria C não requer inspeção alguma. O manômetro localizado na válvula de regulação deve pertencer à categoria C. O certificado de conformidade do instrumento é geralmente dividido em três categorias, A, B e C, dependendo da importância do local de uso. A classe A é geralmente utilizada em locais onde o controle de pressão é rigoroso, exigindo uma indicação precisa. Trata-se de um instrumento que precisa ser monitorado com atenção, sendo necessário realizárias inspeções anualmente ou a cada seis meses ; A classe B é geralmente utilizada em locais onde o controle de pressão é bastante rigoroso, exigindo uma indicação precisa. Trata-se de um instrumento de monitoramento comum, que costuma ser verificado uma vez por ano ou a cada dois anos ; A classe C é geralmente utilizada em locais onde o controle de pressão não é rigoroso. Pode ser usada como valor de referência; trata-se de um instrumento que não precisa ser monitorado regularmente. Geralmente, é necessário realizá-la uma vez a cada alguns anos ou substituí-la quando deixa de funcionar ;
Os manômetros precisam ser calibrados, de acordo com a “Lei de Metrologia da República Popular da China”, as “Regras de Implementação da Lei de Metrologia da República Popular da China”, o “Regulamento de Gestão da Calibração de Instrumentos de Medição Obrigatórios na República Popular da China” e a “Lista de Instrumentos de Medição Obrigatórios na República Popular da China”. De acordo com o artigo 9º da Lei de Metrologia, os órgãos administrativos responsáveis pela metrologia, em nível municipal ou superior, devem realizar a calibração obrigatória dos instrumentos de medição utilizados para fins públicos, dos instrumentos de medição mais importantes utilizados por departamentos, empresas e instituições, bem como dos instrumentos de medição utilizados em transações comerciais, proteção à segurança, saúde pública e monitoramento ambiental, que constam na lista de instrumentos de medição obrigatórios. Não pode ser utilizado se não for submetido à inspeção conforme as normas estabelecidas, ou se a inspeção mostrar que não está em conformidade. O catálogo de instrumentos de medição sujeitos a inspeção obrigatória, bem como as regras para sua gestão, são estabelecidos pelo Conselho de Estado. Lista detalhada dos instrumentos de medição sujeitos a inspeção obrigatória: II. Os instrumentos de medição listados nesta lista correspondem aos itens detalhados do “Catálogo de Instrumentos de Medição Sujeitos a Inspeção Obrigatória da República Popular da China”. Para os itens listados neste catálogo, aqueles utilizados em transações comerciais, proteção de segurança, saúde e assistência médica, bem como no monitoramento ambiental, são submetidos a inspeções obrigatórias. Os projetos específicos são: …………… O manômetro localizado no posicionador da válvula, em primeiro lugar, não se enquadra como instrumento de medição, nem está sujeito a inspeções rigorosas; além disso, também não é considerado um instrumento de medição utilizado no processo de produção. O manômetro no posicionador da válvula é apenas um acessório do atuador (o posicionador é um acessório da válvula), e recebe o mesmo nível de inspeção e parafusos de fixação que os demais acessórios.
Só se pode dizer que aquele especialista é idiota. Mas, atualmente, os problemas levantados por alguns desses chamados especialistas são realmente difíceis de resolver; em alguns casos, nem mesmo se consegue encontrar evidências para refutá-los
Não é necessário teste de qualidade. Não está dentro do escopo das inspeções obrigatórias
Não foi verificado. Se quebrar, basta substituí-lo