O nível do líquido medido pelo ultrassom apresenta grandes flutuações? Resolver

2018-10-23View Original

Thread Content

Projeto de tratamento de águas residuais, três medidores de nível ultrassônicos de montagem superior, dos quais dois apresentam flutuações muito grandes nos dados exibidos na interface do PLC. A indicação do nível de líquido oscila em torno de 1M. Mas o medidor de nível no local não indicava variações, o que está de acordo com a situação real no local. Resolver? Como resolver esse problema?
Reply #22018-10-23
Adicione uma barreira de isolamento, ou verifique se o blindagem está bem conectada
Reply #32018-10-24
Que marca de ultrassom? Há espuma na superfície do líquido? Que tipo de conexão?
Reply #42018-10-24
1. Radar: louco por radares; ultrassom: louca por ondas ultrassônicas. Usar uma louca para fazer o trabalho… Suas dificuldades, provavelmente, só estão começando. :lol 2. Você precisa desligar o PLC e usar um multímetro para verificar se o sinal de saída está instável. Ou seja, é preciso primeiro descobrir se o problema está no próprio sinal do instrumento. 3. Os próximos 10.000 caracteres estão omitidos.............. Para ler mais conteúdos interessantes, é preciso pagar. Hehehe :P
Reply #52018-10-24
O nível do líquido cai até o ponto mínimo aceitável pelo processo; acima da superfície do líquido, é feita uma contenção
Reply #62018-10-24
O meio presente naquele recipiente está gerando vapor? Verifique se há teias de aranha no cabeçalho. Não é verificar a tensão da fonte de alimentação, a isolação e o blindagem dos cabos.
Reply #72018-10-25
É muito provável que seja um problema de interferência. É possível que o multímetro não consiga detectá-lo. Uma solução simples é adicionar uma barreira de isolamento fotoelétrico e verificar se ainda há flutuações. Se não houver, então é realmente um problema de interferência
Reply #82018-10-25
Se os valores exibidos pelo instrumento não variam, verifique se há interferências eletromagnéticas no local, e se são utilizados cabos blindados para transmitir sinais de 4-20mA; Se ainda não funcionar, remova o medidor e alinhe-o verticalmente a 1-2 metros da parede para verificar se as leituras estão corretas e se há flutuações na corrente
Reply #92018-10-25
O medidor de nível por ultrassom tem uma capacidade de resistência a interferências inferior à dos outros medidores de nível
Reply #102018-10-25
É algo já bem conhecido: vamos verificar cada item, assim como acontece com os ultrassons.
Reply #112018-10-25
O nível de líquido é medido pelo dispositivo da Beijing Jingbo; há espuma na superfície do líquido, com espessura de aproximadamente 5 cm. Finalmente, o problema foi identificado: os terminais do módulo PLC queimaram por algum motivo. Após substituir os terminais, a indicação do nível do líquido voltou ao normal.
Reply #122018-10-25
Comprei um isolador, mas ainda há problemas ao instalá-lo. Após uma inspeção detalhada, descobriu-se que eram os terminais do PLC que estavam queimados; após substituí-los, o problema foi resolvido.
Reply #132018-10-25
Hoje, com o uso de um gerador de sinais, as leituras do nível do líquido continuaram a flutuar. Após uma inspeção detalhada, descobriu-se que o problema estava no sistema PLC; havia um problema nos terminais correspondentes ao sistema PLC. Após substituir esses terminais, as flutuações no nível do líquido cessaram.
Reply #142018-10-25
O medidor de nível a ultrassom da Beijing Jingbo, PWCS62, apresenta algumas flutuações no nível do líquido. No final, descobriu-se que o problema era nos terminais do PLC.
Reply #152019-02-21
No final, descobriu-se que o problema estava na porta do PLC. Dizem que o terminal queimou; ao trocá-lo, os dados deixaram de apresentar variações.
Reply #162019-02-21
Por fim, após várias buscas e com a adição de isoladores, foi constatado que o problema estava nos terminais do PLC. Os terminais foram substituídos, e os dados não apresentam mais flutuações
Reply #172019-02-21
O medidor de nível PCWS61 da Beijing Jingbo teve um problema, e ao final descobriu-se que se tratava de um problema nos terminais do PLC. Trocando os terminais do PLC, o problema foi resolvido. Este é um sistema de quatro fios: dois fios para a alimentação e dois fios para o sinal de saída.
Reply #182019-03-13
Os medidores de nível por ultrassom são bastante sensíveis a interferências eletromagnéticas; recomenda-se mantê-los longe de equipamentos geradores de energia e de fontes de interferência
Reply #192019-03-14
Como está o funcionamento do ultrassom em sua casa? Quando há condensação no dispositivo que gera o ultrassom, ele continua funcionando normalmente? E quanto à resistência a interferências?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.