Projeto de tratamento de águas residuais, três medidores de nível ultrassônicos de montagem superior, dos quais dois apresentam flutuações muito grandes nos dados exibidos na interface do PLC. A indicação do nível de líquido oscila em torno de 1M. Mas o medidor de nível no local não indicava variações, o que está de acordo com a situação real no local. Resolver? Como resolver esse problema?
Adicione uma barreira de isolamento, ou verifique se o blindagem está bem conectada
Que marca de ultrassom? Há espuma na superfície do líquido? Que tipo de conexão?
1. Radar: louco por radares; ultrassom: louca por ondas ultrassônicas. Usar uma louca para fazer o trabalho… Suas dificuldades, provavelmente, só estão começando. :lol 2. Você precisa desligar o PLC e usar um multímetro para verificar se o sinal de saída está instável. Ou seja, é preciso primeiro descobrir se o problema está no próprio sinal do instrumento. 3. Os próximos 10.000 caracteres estão omitidos.............. Para ler mais conteúdos interessantes, é preciso pagar. Hehehe :P
O nível do líquido cai até o ponto mínimo aceitável pelo processo; acima da superfície do líquido, é feita uma contenção
O meio presente naquele recipiente está gerando vapor? Verifique se há teias de aranha no cabeçalho. Não é verificar a tensão da fonte de alimentação, a isolação e o blindagem dos cabos.
É muito provável que seja um problema de interferência. É possível que o multímetro não consiga detectá-lo. Uma solução simples é adicionar uma barreira de isolamento fotoelétrico e verificar se ainda há flutuações. Se não houver, então é realmente um problema de interferência
Se os valores exibidos pelo instrumento não variam, verifique se há interferências eletromagnéticas no local, e se são utilizados cabos blindados para transmitir sinais de 4-20mA; Se ainda não funcionar, remova o medidor e alinhe-o verticalmente a 1-2 metros da parede para verificar se as leituras estão corretas e se há flutuações na corrente
O medidor de nível por ultrassom tem uma capacidade de resistência a interferências inferior à dos outros medidores de nível
É algo já bem conhecido: vamos verificar cada item, assim como acontece com os ultrassons.
O nível de líquido é medido pelo dispositivo da Beijing Jingbo; há espuma na superfície do líquido, com espessura de aproximadamente 5 cm. Finalmente, o problema foi identificado: os terminais do módulo PLC queimaram por algum motivo. Após substituir os terminais, a indicação do nível do líquido voltou ao normal.
Comprei um isolador, mas ainda há problemas ao instalá-lo. Após uma inspeção detalhada, descobriu-se que eram os terminais do PLC que estavam queimados; após substituí-los, o problema foi resolvido.
Hoje, com o uso de um gerador de sinais, as leituras do nível do líquido continuaram a flutuar. Após uma inspeção detalhada, descobriu-se que o problema estava no sistema PLC; havia um problema nos terminais correspondentes ao sistema PLC. Após substituir esses terminais, as flutuações no nível do líquido cessaram.
O medidor de nível a ultrassom da Beijing Jingbo, PWCS62, apresenta algumas flutuações no nível do líquido. No final, descobriu-se que o problema era nos terminais do PLC.
No final, descobriu-se que o problema estava na porta do PLC. Dizem que o terminal queimou; ao trocá-lo, os dados deixaram de apresentar variações.
Por fim, após várias buscas e com a adição de isoladores, foi constatado que o problema estava nos terminais do PLC. Os terminais foram substituídos, e os dados não apresentam mais flutuações
O medidor de nível PCWS61 da Beijing Jingbo teve um problema, e ao final descobriu-se que se tratava de um problema nos terminais do PLC. Trocando os terminais do PLC, o problema foi resolvido. Este é um sistema de quatro fios: dois fios para a alimentação e dois fios para o sinal de saída.
Os medidores de nível por ultrassom são bastante sensíveis a interferências eletromagnéticas; recomenda-se mantê-los longe de equipamentos geradores de energia e de fontes de interferência
Como está o funcionamento do ultrassom em sua casa? Quando há condensação no dispositivo que gera o ultrassom, ele continua funcionando normalmente? E quanto à resistência a interferências?