Atualmente, o tubo está equipado com os seguintes instrumentos: 1. Várias resistências térmicas; 2. 1 transmissor de pressão EJA530 ; 3. 5 medidores de nível com duas flanges EJA118E ; 4. 1 medidor de vazão por efeito de vórtice ; 5. 6 válvulas de regulação ; 7. 1 medidor de vazão por efusão de Coriolis ; 8. 1 medidor de vazão com placa de orifício ; 9. 4 medidores de pressão com mola. Quais componentes devem ser removidos durante os testes de pressão e purga? Na minha opinião, os itens que devem ser removidos durante o teste de pressão são: 3, 5, 7, 9 ; O que deve ser removido durante a purga são: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos devem ser substituídos por tubos curtos. Não sei se isso está correto; peço aos colegas que me ajudem!
Não é necessário desmontar o medidor de nível; basta remover a placa de orifício, o medidor de vazão e a válvula de regulação
Para os medidores de nível, transmissores de pressão e manômetros a mola, basta fechar a válvula de base. Quanto às temperaturas, como existem invólucros protetores, não há necessidade de se preocupar com elas; basta cuidar apenas dos medidores de vazão e das válvulas de regulação
Durante a purga, resíduos como escória de solda dentro do tubo podem causar erosão nos instrumentos localizados nele, levando à sua destruição. A resistência térmica já possui um invólucro de proteção, portanto não há necessidade de removê-lo. Se o transformador de pressão tiver uma válvula manual na parte frontal, basta fechar a válvula ; O medidor de nível com duas flanges foi removido; as membranas das flanges são facilmente danificadas pelo escoamento de fluidos. A área das flanges foi fechada com placas de vedação ; 4, 7 e 8 devem ser removidos, e conectados com tubos curtos ; Durante a purga da válvula de regulação, basta deixá-la completamente aberta; não há necessidade de desmontá-la. Afinal, tanto a pressurização quanto a purga duram pouco tempo, o que não causa grandes impactos na válvula ; 9 é o manômetro de pressão no local; na frente dele, deve haver uma válvula esférica manual de um único componente. Basta fechar essa válvula para interromper o fluxo de fluido. Não vi o seu 5, será que ficou de fora?
É 6, não é 5. Será que o 6 foi esquecido?
Vazão por orifício de Coriolis, válvula de regulação, medidor de nível.
Principalmente, os medidores de vazão (medidores de tipo vórtice e medidores de vazão em massa) e as válvulas de regulação precisam ser desmontados. Além disso, o medidor de vazão do tipo placa orificial não precisa ser considerado, já que as placas orificiais ainda não foram instaladas nesse momento.
A válvula precisa ser removida, pois durante a purga, uma grande quantidade de impurezas atinge continuamente o núcleo da válvula e seu assento, causando danos significativos a eles. Se for um válvula de regulação de gaiola, impurezas podem obstruir os pequenos orifícios do invólucro, causando um funcionamento anormal da válvula. O transmissor de duas flanges deve ser removido, pois a câmara de membrana é suscetível a danos. Recomenda-se a remoção do medidor de vazão, para evitar danos aos componentes de medição. Outros podem fechar a válvula de raiz.
Nossa norma de autocontrole é: ao realizar a purga, os instrumentos devem ser desmontados ou desligados; o teste de pressão deve ser feito, preferencialmente, juntamente com os equipamentos dos tubulações; As normas para vasos de pressão/tubulações exigem a remoção dos instrumentos ; Na verdade, a pressão aplicada nos tubos/equipamentos sob pressão é muito superior ao limite de medição dos nossos instrumentos ou à capacidade de resistência das flanges. Até mesmo o limite máximo de medição dos manômetros, que é 2 a 3 vezes maior, não é suficiente. Portanto, é preciso levar em consideração a pressão de teste; na maioria dos casos, é necessário desmontar o equipamento